| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Я только чуть-чуть подправлю. с УПРУ 0,61 - это не емкостной косинус фи (я тоже сначала так думал, потом подключил осциллограф и увидел), лямбда!!! В следующий раз обязательно измерьте освещенность и пересчитайте на удельный показатель Лк/Вт (косвенно отражает Лм/Вт при одном светильнике с разной начинкой), все вопросы и отпадут ![]() УПРУ посвящена отдельная ветка в форуме. Лучше перейти туда. Последний раз редактировалось eis; 28.06.2010 в 00:20. |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет! Опять про УПРУ! Жду заявок от друзей!
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() |
Недавно выкладывал информацию по потреблению растрового светильника с лампами 4х18 и ЭмПРА.
Теперь светильник с лампой ДНАТ150, дросель, конденсатор и т.д. Замеры делались с помощью Janitza UMG96L Напряжение в сети 237В Р активная 193Вт Р реактивная 67Вар (емкостная) CoS fi 0,94 (емкостной) Измерения проводились через 30 минут после включения (потребляемая активная мощность возрастала постепенно) |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
При напряжении питания 220 В получим 193/(237/220)^2,2=164 Вт. Надо смотреть за напряжением питания - вот где экономия электроэнергии
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 ![]() |
Спасибо, пригласили очередных ребят с чемоданчиком, провели измерения освещённости и потребляемой активной и реактивной (тут, скорее, генерация полным ходом) мощности с тестовым светильником с ДНаТ-150, сравнили результаты, полученные для этого светильника в схемах с ЭмПРА и ЭПРА, вопросы отпали.
Последний раз редактировалось Morfeuz; 13.08.2010 в 10:42. |
|
|
|