			Доброго времени суток! Уважаемые эксперты, очень нужна ваша помощь, т.к. в светотехнике я недавно да и задачка непростая попалась... Исходные данные: металлопрокатный цех ( очень тепло и пыльно) светодиодны не стоЯт ( видимо, из-за жары) высота подвеса порядка 9 м, индекс помещения примерно 1,4. Какие светильники выбрать??? Делала с металлогалогеном, но не удается получить нормальную неравномерность с учетом рекомендаций по максимальной удельной мощности. Помогите! | 
|   |   | 
|  11.09.2013, 16:30 | #2 | 
| Высший разум Регистрация: 06.03.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,312
				Вес репутации: 688            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			На МГЛ источники света не заканчиваются    
				__________________ НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! | 
|   |   | 
|  11.09.2013, 23:42 | #3 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			Для повышения равномерности следует взять большее количество менее мощных светильников. Советую посмотреть не только источники света, но и разные оптические системы. В ряде слугаев более грамотно спроектированный отражатель способен дасть прирост в освещенности в 1,5 раза. Альтернативой МГЛ в данном случае могут быть люминесцентные лампы T5. | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 10:39 | #4 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			T5 в жаре... и их ЭПРА... не факт, что выживут под потолком. МГЛ и ДНаТ - оптимально для ваших условий | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 11:53 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 11.09.2013 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			Спасибо! с ДНаТ лучше получилось в плане равномерности, но по удельной мощности они все равно не проходят.
		 | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 12:03 | #6 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			А, собственно, какую удельную мощность получить надо? Просто если уж и ДНаТ не подходит - тогда только солнышко остаётся...
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 12:13 | #7 | |
| Оракул Регистрация: 30.09.2008 Адрес: Shenzhen, China 
					Сообщений: 774
				Вес репутации: 450            |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
   
				__________________ Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) | |
|   |   | 
|  12.09.2013, 12:22 | #8 | 
| Новичок Регистрация: 11.09.2013 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			Помещение 63х24м, высота подвеса светильника 9м. Индекс помещения получается примерно 1,9, для 300 лк  удельная мощность не больше примерно 9,2 Вт/кв.м, площадь 1500 кв.м, значит всего не больше 14 кВт должно быть. В помещении 11 ферм, на которые можно повесить светильники, получается примерно 3 по 400 Вт или 4 по 250Вт. С таким раскладом (для ДНаТ) углы темные, примерно по 150 лк. Либо я чего-то не понимаю...
		 | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 13:17 | #9 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  12.09.2013, 13:22 | #10 | 
| Новичок Регистрация: 11.09.2013 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			А как же тогда добиться равномерности ( в моем случае 1,5), если углы темные?
		 | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 13:46 | #11 | 
| Ученик Регистрация: 25.08.2013 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			А разве можно в помещении ДНаТ? все же желтое будет
		 | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 14:07 | #12 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			Углы и участки вдоль стен проще всего высвечивать, располагая светильники на самих стенах.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  12.09.2013, 14:16 | #13 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			А так не пойдет?
		 | 
|   |   | 
|  13.09.2013, 13:48 | #14 | 
| Никто Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 1,687
				Вес репутации: 700            |  Re: Очень нужен совет экспертов | 
|   |   | 
|  13.09.2013, 14:12 | #15 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			Я как пример на вскидку... просто применительно к варианту "засветки углов" Я поставил...картинку сделал и забыл  не сохранял даже... но "на память" там явно меньше 9 было  Там же диоды не рассматриваются... там "металлопрокатный цех ( очень тепло и пыльно)" А "очень тепло" ... понятие растяжимое... нам предлагали года два назад ставить в "подобное" место.... но мы отказались... там "под потолком" обещали "за 60" ... Сейчас при определенных условиях взялся бы   | 
|   |   | 
|  14.09.2013, 01:16 | #16 | 
| Высший разум Регистрация: 25.03.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,082
				Вес репутации: 1153            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			По закону на рабочем месте температура должна быть не выше +30 градусов. ЭПРА выдерживают как минимум +75 градусов. Светильник с лампой T5 выдерживает как минимум +50 градусов. Поэтому лампы T5 ставить можно, если, конечно, условия в цеху соответствуют санитарным нормам. А светодиоды туда не ставят не столько из-за нагрева, сколько потому, что в данном типе помещения они просто не окупятся.
		 | 
|   |   | 
|  14.09.2013, 17:03 | #17 | 
| Гений Регистрация: 11.03.2008 Адрес: Мазгва 
					Сообщений: 921
				Вес репутации: 381            |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			Зачем вам свет по углам? Почитайте как правельно измерять освещенность "Методы измерения освещенности 54944-2012" и из этого уже стройте свои расчеты, какую краевую зону взять и т.д. Так же подумайте как вы будите реализовывать аварийное освещение? В этих цехах за 1 год стекла "засираются" полностью. Так что ставить "вечные" светодиодные светильники нет смысла. Мой совет ставить светильники ГСП17, и каждый год менять в них стекла на новые. Это самый экономичный вариант для эксплуатации. Но в нашей стране обычно никаких денег не жалеют ради экономии )))). 
				__________________ Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА".    | 
|   |   | 
|  15.09.2013, 14:52 | #18 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  16.09.2013, 17:51 | #19 | 
| Новичок Регистрация: 11.09.2013 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Re: Очень нужен совет экспертов 
			
			Температура в цеху порядка 55 градусов летом, светодиоды там ставили, но они выгорели буквально через месяц, поэтому и хотят что-то другое.  По поводу Т5: было пожелание по максимуму ставить на те же места, поэтому с Т5 не прокатит. | 
|   |   | 
|  16.09.2013, 17:53 | #20 | |
| Новичок Регистрация: 11.09.2013 
					Сообщений: 6
				Вес репутации: 0  |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  16.09.2013, 17:57 | #21 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
 Мало кто сидя на полу работает. Я вот посчитал побыстрому, без фанатизма... Смотрите приложенный файл и результаты на расчетной плоскости. С галада надо % за проект потребовать ))) 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.09.2013 в 18:05. | |
|   |   | 
|  17.09.2013, 09:05 | #22 | |
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
  а посмотреть что получится хочется   | |
|   |   | 
|  17.09.2013, 10:09 | #23 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
 Температура и освещённость на отм. 0...+0,8 м будет примерно одинаковая В то же время под потолком будут совершенно иные температурные условия, чем на уровне до 2 м. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.09.2013 в 13:28. | |
|   |   | 
|  17.09.2013, 10:44 | #24 | |
| Мудрец Регистрация: 03.04.2012 
					Сообщений: 450
				Вес репутации: 354            |  Re: Очень нужен совет экспертов Цитата: 
 Во многих цехах под потолком такие температуры летом бывают и светодиодные светильник работаю там нормально. | |
|   |   | 