Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Температура в цеху порядка 55 градусов летом, светодиоды там ставили, но они выгорели буквально через месяц, поэтому и хотят что-то другое.
По поводу Т5: было пожелание по максимуму ставить на те же места, поэтому с Т5 не прокатит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 352 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но одно отличие от термокамеры реального цеха - отсутствие сквозняков (это и хорошо и плохо для результатов испытаний). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 352 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Во многих цехах под потолком такие температуры летом бывают и светодиодные светильник работаю там нормально. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мало кто сидя на полу работает. Я вот посчитал побыстрому, без фанатизма... Смотрите приложенный файл и результаты на расчетной плоскости. С галада надо % за проект потребовать )))
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.09.2013 в 18:05. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Температура и освещённость на отм. 0...+0,8 м будет примерно одинаковая В то же время под потолком будут совершенно иные температурные условия, чем на уровне до 2 м. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.09.2013 в 13:28. |
|
![]() |
![]() |