| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  18.04.2012, 09:52 | #13 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  сильно греется светодиодная цепь - что делать? Цитата: 
 16*14,4=230 Вт 230/12=19,2 А - номинальный ток 19,2+20% = 23 А - расчётный ток с учётом необходимого коэффициента запаса Итак, вам необходимы блоки питания для ленты суммарным номиналом минимум на 23 А. Именно поэтому мощности контроллера (ток до 18 А) недостаточно. Поэтому используются 2 усилителя сигнала (amplifier) 12+12=24 А. Только вам достаточно было бы 1-го усилителя + сам контроллер. 12+18=30 А - для ваших 16 м ленты - предостаточно. Соответственно необходимо 2 блока питания по 12 А 110 В и на каждый равномерно распределить нагрузку. Можно, конечно и один БП, только с номинальным током не менее 24 А При этом, необходимо учитывать величину вашего сетевого напряжения. Было бы более понятно, откуда у вас 110 В, если бы вы сразу написали, что живёте в США.   Последний раз редактировалось Alexiy; 18.04.2012 в 10:15. | |
|   |   |