По поводу типа освещения вопрос непонятен.... 1. Висит 500 светильников, 2. На 200 из них "прилеплены" ИБП (или посоветуйте ещё что нибудь кроме ИБП) 3. Выключается електричество 4. Эти 200 светильников продолжают светить ещё 20-30 минут. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
- освещение путей эвакуации - 1 лк - антипаническое освещение - о,5 лк - освещение зон повышенной опасности - 10 % от рабочего, не менее 15 лк - резервное освещение - 30 % от рабочего и потом уже в зависимости от типа освещения будет кол-во светильни ков и.т.д. в Вашем случае пока не понятно почему 200 светильников, а не 300 или 30, задача не ясна.... Блоков аварийного питания (для каждого светильника) для таких светильников, скорее всего не найдете. Если я правильно понимаю, высота подвеса будет метров так 12 , а то и более..., в этом случае светильники ЛЛ + БАП (Стабилар или Conversion cit) не подойдет - не досветит в аварийном режиме, даже 1 лк вряд ли будет Можно использовать следующую конструкцию - БАП BS-20-1 uni + КЛЛ 18 Вт на кронштейне на светильник - 100 % световой поток обеспечит нужную освещенность (но нужно считать) либо светильник зенит led со 100 % световым потоком в аварийном режиме BS-7641-2х20 T8 LED, количество будет зависеть от Вашей задачи [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
если не работают - BS-Rezerv .... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2. Аккумулятор где-то на 10 Ач 12В + инвертор + система коммутации и заряда (итого - реально ИБП) на каждый светильник - громоздко, тяжело, дорого, неэффективно и, если на высоте - опасно. Обязательно кому-нить в голову прилетит. P.S. Однако, если целью всего мероприятия является внесение разнообразия в сексуальную жизнь собственную и Заказчика - то можно и попробовать... ![]() P.P.S. Будете ставить ИБП - ищите с отключаемым звуковым сигналом, иначе при пропадании напряжения будет несколько... музыкально. ![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
![]() Главное чтобы работало нормально. Поэтому я и попросил у специалистов здесь помощи и советов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Но, в целом, такая система, конечно, работать будет! Но мне гораздо больше нравятся аккумуляторы, стоящие на твёрдой земле - мне так спокойнее и удобнее ![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
![]() Мы тоже сразу предложили централизованную систему сделать.... Заказчик пожелал чтобы сие чудо висело непосредственно рядом со светильником. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну что же, желание Заказчика - закон! ))) Видимо скучно жить ему...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |