Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если 250 светильников и не дорогой общий ИБП брать, то грубо получается на светильник 2 тысячи рублей, думаю врятли в такую сумму уложится единичный блок питания аварийный на 140Вт (даже если найдете) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Мастер
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 79
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
По поводу типа освещения вопрос непонятен.... 1. Висит 500 светильников, 2. На 200 из них "прилеплены" ИБП (или посоветуйте ещё что нибудь кроме ИБП) 3. Выключается електричество 4. Эти 200 светильников продолжают светить ещё 20-30 минут. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
- освещение путей эвакуации - 1 лк - антипаническое освещение - о,5 лк - освещение зон повышенной опасности - 10 % от рабочего, не менее 15 лк - резервное освещение - 30 % от рабочего и потом уже в зависимости от типа освещения будет кол-во светильни ков и.т.д. в Вашем случае пока не понятно почему 200 светильников, а не 300 или 30, задача не ясна.... Блоков аварийного питания (для каждого светильника) для таких светильников, скорее всего не найдете. Если я правильно понимаю, высота подвеса будет метров так 12 , а то и более..., в этом случае светильники ЛЛ + БАП (Стабилар или Conversion cit) не подойдет - не досветит в аварийном режиме, даже 1 лк вряд ли будет Можно использовать следующую конструкцию - БАП BS-20-1 uni + КЛЛ 18 Вт на кронштейне на светильник - 100 % световой поток обеспечит нужную освещенность (но нужно считать) либо светильник зенит led со 100 % световым потоком в аварийном режиме BS-7641-2х20 T8 LED, количество будет зависеть от Вашей задачи [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
если не работают - BS-Rezerv .... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2. Аккумулятор где-то на 10 Ач 12В + инвертор + система коммутации и заряда (итого - реально ИБП) на каждый светильник - громоздко, тяжело, дорого, неэффективно и, если на высоте - опасно. Обязательно кому-нить в голову прилетит. P.S. Однако, если целью всего мероприятия является внесение разнообразия в сексуальную жизнь собственную и Заказчика - то можно и попробовать... ![]() P.P.S. Будете ставить ИБП - ищите с отключаемым звуковым сигналом, иначе при пропадании напряжения будет несколько... музыкально. ![]()
__________________