				Вес репутации: 331            |  освещение промышленных объектов (+) 
			
			Светотехники поясните пожалуйста: почему для освещения производственных помещений с высотой подвеса световых точек в 10-12м, для получения 200Лк на поверхности рабочей - применяются ДРЛ250/400/700Вт с кривой Глубокая, а не полуширокая, с которой при моделировании гораздо красивее картинка получается? Может это как-то связано с шагом расстановки светильников или еще каких-то особенностей?
		 | 
|   |   | 
|  23.11.2009, 21:24 | #2 | |
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
 "Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ IIII разрядов при люминесцентных, лампах 1,3, при других источниках света  1,5, для работ разрядов IV VII 1,5 и 2,0 соответственно?" Таких требований (1,5) при полуширокой ксс похоже не получить? | |
|   |   | 
|  23.11.2009, 21:30 | #3 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
 Но надо смотреть Ваш конкретный пример, почему Л выигрывает. Я такое уже не в первый раз встречаю, но пока не разбирался. Если не секрет выложите расчет посмотрим. | |
|   |   | 
|  23.11.2009, 21:34 | #4 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  23.11.2009, 21:42 | #5 | 
| Оракул Регистрация: 17.06.2009 
					Сообщений: 619
				Вес репутации: 728            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) 
			
			Ээ..собственно, а почему Вы решили, что принято именно так? Где такое написано? Игорь (eis) высказал здравое предположение, с одной стороны. Но с другой стороны, вдоль стен обычно станки, т.е. это тоже рабочая поверхность, нет никакой проблемы в том, чтобы светить туда. Лично я при проектировании ничем подобным не руководствуюсь. Просто смотрю, как получается лучше, проверяю все параметры. И все. Если все получается ОК, пускай кривая будет какая угодно. | 
|   |   | 
|  23.11.2009, 22:37 | #6 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
 Полуширокая будет светить не столько по станкам вдоль стен, сколько по самим стенам с 10-12 м подвеса. | |
|   |   | 
|  24.11.2009, 09:31 | #7 | 
| Оракул Регистрация: 17.06.2009 
					Сообщений: 619
				Вес репутации: 728            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) 
			
			Игорь, спасибо за ссылку. Она подтверждает твою правоту. Я не спорю. "Что написано пером..." Я говорю только, что при проектировании больше смотришь на то, что реально получается, чем на то, что "полагается" ставить. Согласись, расположение приборов выбирает проектировщик. И оно иногда ограничено местами установки - балками и т.д. План здания тоже всегда разный. Крыша может быть не плоской, а "домиком". Всегда какое-то свое решение находишь. Я все время проверяю, что на стенах, конечно. Слепящее действие в разных точках. Равномерность на поверхности и так далее. Просто имел в виду, что написано так в документе, допустим - ну и что? Если мое решение подходит с полуширокой кривой, и все работает, все нормально, нигде не засвечивает и не слепит - неужели нужно отказаться от решения? | 
|   |   | 
|  24.11.2009, 12:12 | #8 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) 
			
			Спасибо большое за прояснение - вообщем все зависит от конкретного помещения и его особенностей, более того-как указал Игорь - кривые К1 и К2 еще больше экономят ЭЭ. Одним словом - никогда не будет единственно верного решения - либо меняются уже существующие светильники на новые без смены проводки и точки подвесов, но например более эффективные, либо полностью меняется концепция освещения если здание только строится или меняется все полностью. Спаисбо прояснили.
		 | 
|   |   | 
|  25.11.2009, 10:29 | #9 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
 Но обычно нет времени перебирать множество вариантов, а если плюс к этому еще и нет большого опыта в проектировании, то пользуешся этой табличкой. Однако вопрос так и остался открытым почему Л на высоте 10 м оказывается лучше, чем Г. Андрей, может все-таки намекнете помещение прямоугольное стандартное, или какие-нибудь прибомбасы были. По умолчанию Л должна сильно проигрывать в коэффициенте использования. | |
|   |   | 
|  25.11.2009, 11:04 | #10 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
 - у Л больше КПД. - у Г максимумы могут попадать мимо сетки. - Вы поставили высокие коэф. отражения поверхностей (можно поставить нули и проверить себя) или посмотреть "прямую" освещенность. Т.е. можно проверить расчеты с шагом 0,5 метра. Вообще я бы использовал Л - ибо цилиндрическая освещенность зело важна на производстве. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  25.11.2009, 13:32 | #11 | |
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
  Но посмотрев Ваши и коллег доводы, сделал для себя выводы - все зависит от конкретного применения. | |
|   |   | 
|  25.11.2009, 17:52 | #12 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  освещение промышленных объектов (+) Цитата: 
 Такие данные о том, что кривая Л лучше Г периодически встречаются. Похоже надо основательно присаживаться и разбираться на разных вариантах. | |
|   |   |