![]() Цитата:
Тепловизор ведь измеряет не температуру тела как таковую,а величину излучения в тепловом диапазоне (1-15 мкм,если не ошибаюсь).Алюминий в этом плане коварный материал -спросите у продавцов пирометров-его излучательная способность в зависимости от обработки поверхности может отличаться в 5 раз.Поэтому,если при проверке светильника вы переключите прибор на к-т излучения 0.25 и он покажет 90 градусов,к примеру,продавец может вам резонно возразить-не правильно выставлен к-т излучения и будет прав-перед измерением металлов тепловизор нужно калибровать по контактному термометру в каждом конкретном случае. Мы решили эту проблему так-нанесли на радиатры тонким слоем материал с известной излучательной способностью и тепловым сопротивлегием которого можно пренебречь-обычную краску.Результаты весьма точно совпали с измерением контактным способом. Так что предлагаемый мной способ проверки-снимаем со светильника поликарбонатное стекло,снимаем оптику -измеряем температуру на кристалле,если оптика несъемная-делаем пятна краской на радиаторе максимально близко к светодиоду и замеряем -тепловизор покажет точки максимальной температуры.Однако,может так оказаться ,что и оптика не съмная и радиатор чуть теплый-чип "висит"-нет теплового контакта-берем указательный палец-он не обманет ![]() Последний раз редактировалось comrad; 26.05.2010 в 22:39. |
|
![]() |
![]() |