|  21.04.2011, 00:03 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			Потенциальные заказчики интересуются, а я не знаю что и ответить  Светильники 150Вт с ЭлектроннымиПРА(кос.фи=0.98) Чисто интуитивно, мне кажется что какого-то "огромного" перерасхода потребляемого электричества при пуске не случается, а энергия на пробой аккумулируется во время задержки перед пуском. т.е. никакие автоматы у них при включении светильников не повыбивает (пока рекомендую им считать по 0.7 ампера на лампу) Поясните пожалуйста, прав ли я, и если прав, то какую формулу нарисовать заказчикам. Последний раз редактировалось Serge; 21.04.2011 в 00:06. | 
|   |   | 
|  21.04.2011, 01:23 | #2 | 
| Мудрец Регистрация: 09.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 576
				Вес репутации: 393            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			Цитата из каталога Osram Пусковой ток HCI®, HQI®, NAV®, HQL®: В зависимости от ПРА пусковой ток может доходить до двукратной величины рабочей силы тока. Рабочий ток лампы можно посмотреть в ее описании или в каталоге. К примеру, OSRAM на все свои МГЛ мощностью 150 Ватт заявляет рабочий ток 1,8А Это ток на лампе... 
				__________________ Константин Последний раз редактировалось SPECIALiSt; 21.04.2011 в 01:30. | 
|   |   | 
|  21.04.2011, 01:28 | #3 | 
| Мудрец Регистрация: 09.01.2010 Адрес: Москва 
					Сообщений: 576
				Вес репутации: 393            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			В тоже время в даташите на ЭПРА Osram заявляет что максимальное потребление из сети - 0,7A
		 
				__________________ Константин | 
|   |   | 
|  21.04.2011, 10:50 | #4 | 
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			0.7 - понятно, 150/220=0.68 а как они получают 1.8А? А если несколько ламп последовательно? Ток должен быть у всех одинаковый. А если параллельно?... Что-то я совсем запутался. з.ы. Есть предположение: Наверное на лампе напряжение не 220 Вольт, а меньше, соответственно ток - больше Последний раз редактировалось Serge; 21.04.2011 в 10:53. Причина: з.ы. | 
|   |   | 
|  21.04.2011, 11:01 | #5 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			Напряжение на лампе не 220 В, а около 100 В в установившемся режиме. Последовательно лампочки только в ёлочной гирлянде включаются. Ток на каждой лампе будет зависеть от её индивидуальных характеристик и от её ПРА. Кривую автоматического выключателя себе представляете? Электромагнитный (мгновенный) расцепитель, например, автомата с кривой типа "С" имеет кратность 5-10 от номинала. Значит даже при 2-кратном превышении номинального тока (в момент пуска) он не сработает. Тепловой расцепитель имеет значительную инерционность, то есть, он просто никак не успеет прогреться за время включения лампы. Например, для автомата с кривой типа "С" при 2- кратном превышении номинала тока сработает через только через 15-200 сек. Разброс параметров зависит от конкретной партии аппаратов, но всегда лежит в указанных пределах. Обычно в середине указанного диапазона. Если интересно, можете найти СН 357-77 табл. 4 - там для светильников с ДРЛ и с ЛН рекомендуется брать коэффициент запаса 1,4 при выборе автоматических выключателей. Очевидно, в те времена ЭПРА не существовало, а ЭмПРА имеют бОльшие пусковые токи, поэтому, для ГЛВД с ЭПРА коэффициент запаса можно смело принять 1. Последний раз редактировалось Alexiy; 21.04.2011 в 11:52. | 
|   |   | 
|  04.05.2011, 16:37 | #6 | 
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			А вот тогда следующий вопрос: если повесить на одну линию (одну пару проводов) больше семи металлогалогеновых светильников (с ЭПРА), то бывает что последние светильники не зажигаются С чем это может быть связано? | 
|   |   | 
|  04.05.2011, 16:53 | #7 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 При отклонении U на конце линии более 5% лампа МГЛ работает крайне нестабильно!!! 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  04.05.2011, 17:02 | #8 | |
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 номинального: у ламп HQL (ДРЛ) +/- 10 %, у всех остальных +/- 3 %" 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | |
|   |   | 
|  04.05.2011, 18:32 | #9 | 
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			т.е. получается что после каждого светильника происходит некоторое падение напряжения, а если их больше семи штук, это падение достигает такой величины что следующий светильник уже не может загореться? Но ведь это один провод, разве может в разных его частях быть разное напряжение? Это же с электрической точки зрения одна точка (если пренебречь сопротивлением провода). что-то я в школе недоучил  , киньтесь ссылкой где почитать отчего такое происходит з.ы. А ещё лучше, на пальцах поясните. | 
|   |   | 
|  04.05.2011, 23:08 | #10 | |
| Оракул Регистрация: 24.01.2008 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 684
				Вес репутации: 647            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 Первые две ссылки которые попались: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Как в светотехнике учитывается: Айзенберг, раздел 9.8.2. На пальцах: Каждый провод имеет сопротивление, т.е. он резистор. Как на любом сопротивлении на нем падает напряжение. Чем больше сопротивление, тем больше падение напряжения. (Чем длиннее линия, тем больше падение напряжения.) 
				__________________ Feci quod potui, faciant meliora potente | |
|   |   | 
|  05.05.2011, 00:41 | #11 | 
| Мастер Регистрация: 23.04.2009 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 131         |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			Если бы длинная линия, так и вопроса бы не было. Но там между светильниками по полтора метра максимум, мне казалось что такими сопротивлениями вполне можно пренебречь Последний раз редактировалось Serge; 05.05.2011 в 00:43. | 
|   |   | 
|  05.05.2011, 09:06 | #12 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 Ну можно еще ПУЭ почитать... Это должно дать ответ на Ваши вопросы. Но лампа не зажигается только в случае неисправности или низкого напряжения. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  05.05.2011, 09:37 | #13 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Повторно рекомендую обратить внимание на книжку Кнорринга и файлик для быстрого ориентировочного расчёта падения напряжения - вводите мощность, длину и наглядно видите какое падение напряжения получится. Если хвост линии не зажигается, значит те светильники, которые не зажглись, скорее всего, подключены шлейфом и в начале не горящего участка контакт плохой, либо вовсе отсутствует. Проверяйте соединения. Пинайте монтажников. Вообще, следует линию по возможности тянуть жилами без разрыва, а ответвления к светильникам - отдельным отрезком, причём, обязательно из распаечной коробки и желательно таким способом, чтобы не разрывать транзитные жилы (присоединение ответвлений - "орешками" или прокалывающими зажимами). Тогда и проблем с не горящими "хвостами" осветительных линий не будет. Последний раз редактировалось Alexiy; 05.05.2011 в 09:40. | |
|   |   | 
|  05.05.2011, 11:27 | #14 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  05.05.2011, 13:20 | #15 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? 
			
			ПУЭ запрещает лишь использование внешних токоведущих частей электроустановки в качестве вставки в PE-проводник К тому же, винтовое соединение обеспечивает неразрывность цепи, поэтому монтажники всегда стремятся обойтись без ответвительных распаечных коробок и запитывают светильники шлейфом, соединяя отрезки кабеля от светильника к светильнику в клеммных коробках самих светильников. И при этом, ПУЭ можно трактовать так, что оно всё это безобразие не запрещает... | 
|   |   | 
|  05.05.2011, 13:33 | #16 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 Тем не менее по моему мнению неразъемным соединением может считаться орех, самопрокалывающий зажим, сварка. Попробуйте разъединить =)). Всякие колпачки и прочие скрутки и винтики - чушь... Ну еще Ваги с рычажками - тоже хорошие... А распайки помоему прописаны как обязательная вещь которая должна быть у каждого светильника кроме конечного. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  05.05.2011, 14:46 | #17 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать? Цитата: 
 Неразъёмное соединение - это которое без специнструмента (типа отвёртка обыкновенная) разъединить нельзя. То есть, если в клеммной колодке светильника кабель закреплён без разрезания PE-жилы, то получается, что клеммная коробка - не разъёмное соединение и не открытая проводящая часть установки, включается не последовательно, а параллельно!  Сварка, пайка, опрессовка - соединение, обеспечивающее непрерывность. То есть, в случае с PE-проводником правильнее было бы требовать именно непрерывность, но в ПУЭ написано - неразъёмное соединение.  Вот как понимать требование "отдельное ответвление", а с другой стороны - "присоединение к общему проводнику" и не сказано что к неразрывному! Орешки можно запросто разобрать (при помощи отвёртки и известной матери), из зажима Ваго провод можно выкрутить (тянуть и вращать туда-сюда), а, вот, например, скрутку с опрессовкой - только отрезать можно. С другой стороны опрессовка может оказаться некачественной вследствие низкого качества монтажников, а пружинный контакт до некоторой степени гарантируется изготовителем этого зажима... Винтовой зажим почти всегда надёжнее пружинного по причине большей площади контакта и большего прижимающего усилия. Поэтому я Ваги никогда на розеточную сеть не ставлю, да и на группе освещения с током в 10 А, Ваго будет греться и, наверное, поплавится... Ваги с рычажками - вообще разъёмное соединение (можно даже вручную без инструмента разобрать), да и места в распаечной коробке занимают больше, чем их одноразовые собратья. Короче, тема интересная - холивар по этому поводу не утихает до сих пор. Потому что лень, пофигизм и безграмотность современных монтажников ничто не способно искоренить! А в итоге - кто виноват в том, что светильники не светят - производитель или проектировщик или... ? Последний раз редактировалось Alexiy; 05.05.2011 в 15:00. | |
|   |   |