Обычными китайскими клещами ток светодиолдного светильника?! Не смешите мои тапочки!
![]() При потреблении светильником 0,25 А и цене деления прибора 1 А?! Погрешность уже порядка 500%. Плюс к тому, обычные клещи адекватно измеряют только синусоидальный ток, а насыщенный гармониками с коэф. мощню порядка 0,6 - ещё 40% погрешности сверху! А насчёт осцилограмм напряжения и тока - согласен - очень наглядно. Сам так измерял... хотя и точность такого метода невысока. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Какая там фишка. В ночь с определенного времени электронные счетчики переключаются (вроде как) на пониженный тариф учета. Думаю, что это «фуфло». Брал такой счетчик (специально "курочил") эффект почти нулевой. Такие счетчики делают в Питере, в Саранске и еще где то.
Почти все сконструированы плохо. Руки бы поотрывал и мозги почистил, посылкой на работы по уборке навоза. У меня мама (за семьдесят лет уже) математик. В технике и в математике разбирается более или менее. С двухтарифным счетчиком местного производства пришлось репу "почесать"!
__________________
Светотехник-инженер |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
счётчики такие много кто делает, под последнюю тему с ужесточением требований к классу точности приборов учета, наплодилось)))) а вобще, есть дневной тариф, есть ночной, ночной порядка 40% дешевле дневного, но интересно только тем, кто любит жить с 23 до 07 (указано для Пермского края).... за пару лет окупается
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ну вобще он многотарифный....
фишка в моментальном отображении потребляемой АКТИВНОЙ составляющей )))) а амперметром - общая, там на дисплейчике показывает, прикольные результаты с некоторыми светильниками получаюца )))))
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Это понятно. Мы жильцы домов и должны платить только за потоебленную АКТИВНУЮ мощнось. Остальное, вроде как, заботы электросетей. Но нет. Хитрым образом в разных регионах, по разному всю электроэнергию - в ВА вешают на жильцов!
__________________
Светотехник-инженер |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
готов поспорить, про потребление активной и полной электроэнергии жилым домом, где и сколько её ))) но не в этой теме ))), я счётчик использую в качестве подручного средства измерения)))
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Напиши в личку поспорим. Чего эфир засорять!
__________________
Светотехник-инженер |
![]() |
![]() |