![]() |
|
|||||||
| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какая там фишка. В ночь с определенного времени электронные счетчики переключаются (вроде как) на пониженный тариф учета. Думаю, что это «фуфло». Брал такой счетчик (специально "курочил") эффект почти нулевой. Такие счетчики делают в Питере, в Саранске и еще где то.
Почти все сконструированы плохо. Руки бы поотрывал и мозги почистил, посылкой на работы по уборке навоза. У меня мама (за семьдесят лет уже) математик. В технике и в математике разбирается более или менее. С двухтарифным счетчиком местного производства пришлось репу "почесать"!
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
счётчики такие много кто делает, под последнюю тему с ужесточением требований к классу точности приборов учета, наплодилось)))) а вобще, есть дневной тариф, есть ночной, ночной порядка 40% дешевле дневного, но интересно только тем, кто любит жить с 23 до 07 (указано для Пермского края).... за пару лет окупается
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну вобще он многотарифный....
фишка в моментальном отображении потребляемой АКТИВНОЙ составляющей )))) а амперметром - общая, там на дисплейчике показывает, прикольные результаты с некоторыми светильниками получаюца )))))
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
|
|
|
|
#6 |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это понятно. Мы жильцы домов и должны платить только за потоебленную АКТИВНУЮ мощнось. Остальное, вроде как, заботы электросетей. Но нет. Хитрым образом в разных регионах, по разному всю электроэнергию - в ВА вешают на жильцов!
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() |
готов поспорить, про потребление активной и полной электроэнергии жилым домом, где и сколько её ))) но не в этой теме ))), я счётчик использую в качестве подручного средства измерения)))
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
|
|
|
|
#8 |
|
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 421 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напиши в личку поспорим. Чего эфир засорять!
__________________
Светотехник-инженер |
|
|
|