Подвальное помещение цеха освещено лампами накаливания мощностью 40Вт, через понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке - 36В. Установлено 15 ламп, включаемых группами 4/5/6 штук. Но при расчете потерь напряжения составили 13%, что не допустимо в сетях освещения. Провод взят ПВ1-2х4. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен
|
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну а что тут думать?
1. Запитать от 220. 2. Менять проводку на бОльшее сечение. Проблема то в чем? Вам эти 13% покоя не дают? Так для ЛОН потери напряжения не критичны.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 448 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
на 36В найти не проблема. в том числе герметичные. у правильных производителей драйвер отлично работает в интервале +- 10% и тогда, при снижении установленной мощности втрое - пересчитать падение напряжение и убедиться что все в норме