| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | ||
|
Знаток
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 30
Вес репутации: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Но согласовывать мы все равно не собираемся. Просто, если бы рассчитать освещенность, у нас был бы самый весомый аргумент. Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#2 |
|
Ученик
Регистрация: 02.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 24
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
КСС, которую Вам прислали, представлена с очень низкой точностью. По ней нельзя сделать ies файл. Точность расчета будет +/- километр. В наружном освещении расчет на базе 2-х плоскостей - это вообще никуда не годится.
Согласовывать эти светильники не советую. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну, ориентировочно можно было бы прикинуть...
Совершенно верно. Ничего не получится. |
|
|
|
|
|
#4 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Методика простецкая:
Берете: LED светильник ДНаТ светильник Осцилограф Люксметр (фотодатчик + амперметр) Помещение. Методика. 1) Берете светильник и ставите на трубу, отмеряете 5-10 метров до стены. На стене ставите контрольные точки и измеряете показания прибора (люксметр или амперметр). Вы получили освещенности в точках на диаграмме для двух светильников. Путем сравнения значений Вы можете понять что лучше светит а что хуже! Нужно минимум 8 точек разнесенных по длине и высоте стены. Естественно лучше делать без постороннего света (искуственного и естественного). 2) Мощность светильника, форма тока, форма напряжения. Это все проверяете на Осцилографе... Много интересного увидите. 3) Сравниваем картинки и говорим что одобрить эту фигню не можем.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 647 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я похожим методом сравнивал СП в армстронг с ЛЛ и светодиодными форм-фактор Т8.
Люмки были всего по 1000лм, но все равно победили ![]() Однако стоит отметить разницу в примерно 10%. Так что - смотря для каких целей светильник. Такие СД Т8 в коридоре - очень даже. Так что нужно учесть еще место применения. Мало ли, может проканает выезд со склада подсветить...
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Устраиваете проверочку по ГОСТ 24940-96 при условии "приемки осветительной установки в эксплуатацию" (я та понимаю акт ввода еще не подписан, так что формально Вы правы), т.е. с Е>=0,9КзЕн. Кз = 1.5. Если вдруг случайно освещенности будет достаточно, то придется раздобыть ваттметр (можно счетчик однофазный) и тестер. Тестером замеряем ток и напряжение, перемножаем. Показания ваттметра на полученное. И сравниваем с требованиями по коэффициенту мощности в Постановлении Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 602 г. Следующий этап аккредитованная лаборатория - это уже значительно дороже. |
|
|
|
|