| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  04.04.2012, 18:43 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 04.04.2012 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			Специалисты, не откажите в помощи. Суть в том, что есть производственный комплекс с производственными помещениями с высотой потолка 9 м, еще и фермы, т.е. светильник крепить как-то надо на эту рейку. Вопрос такой, в такое помещение, если оно В3, ПII-а ЛЛ можно ставить и какую освещенность необхождимо соблюсти при такой высоте? Также, есть помещения В1 и В2...туда-то что ставить? На худой конец, скажите, где написано..в СНиП 23-05 не нашла. | 
|   |   | 
|  05.04.2012, 10:19 | #2 | 
| Ученик Регистрация: 31.05.2011 Адрес: Н.Новгород 
					Сообщений: 11
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			Посмотрите светильники для высоких потолков STOCK "Световые технологии" (только нужно просчитать освещенность). Или светильники с лампами ДНаТ или МГЛ (если есть повышенных требования к цветопередаче)  Степень защиты светильников см. ПУЭ раздел 7.4 Таблица 7.4.3 | 
|   |   | 
|  05.04.2012, 10:25 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 31.05.2011 Адрес: Н.Новгород 
					Сообщений: 11
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			Освещенность зависит от назначения помещения. Смотрите отраслевые нормы или требуйте задания на разряд и подразряд зрительных работ с технологов.  Для крепления светильников с разрядными лампами к фермам есть тип. проект 5.407-92 | 
|   |   | 
|  05.04.2012, 10:47 | #4 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. Цитата: 
 2) Светильники выбираются согласно ПУЭ и ТЗ. В3 - вообще фигня, берете любые светильники с IP 54 и вперед. В1 и В2 серьезнее... Тут надо выбирать светильники со спец маркировкой - Ex. 3) Норма освещенности зависит от работ проводимых в помещении. Смотрите СП52 7й раздел PS как правило на производстве 200 лк. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  05.04.2012, 11:23 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 04.04.2012 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			[QUOTE=DIALux;34201]скажите, а проводку в чем вести в этих помещениях?
		 | 
|   |   | 
|  05.04.2012, 12:17 | #6 | |
| Знаток Регистрация: 30.12.2011 Адрес: мск 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 76     |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. Цитата: 
 В ПУЭ указаны классы взрывоопасных зон: В-I, В-Iа, В-Iг, В-Iб, В-II, В-IIа; и классы пожароопасных зон: П-I, П-II, П-IIа, П-III. И для них расписаны требования к светильникам. А есть еще категории пожарной опасности из СП 12.13130.2009: А, Б, В1-В4, Г, Д. Требований к оборудованию по этим категориям никаких не нашел. Вот у меня есть помещение "В1 / П-IIa". Оно взрывоопасное? Можно туда ставить IP54? | |
|   |   | 
|  05.04.2012, 12:19 | #7 | |
| Оракул Регистрация: 24.01.2008 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 684
				Вес репутации: 647            |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. Цитата: 
 При беглом просмотре 6-й главы ПУЭ встретил только В-II. 
				__________________ Feci quod potui, faciant meliora potente | |
|   |   | 
|  05.04.2012, 12:40 | #8 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			Коллеги... Я же написал не только ПУЭ но и ТЗ. Проводя анналогии с остальной жизнью - (если В2а - не предъявляет особых требований к взрывозащите, то В3 - наверное совсем их не предъявляет). Если вы хотите досканально разобраться в этом вопросе - можете взять ГОСТы по взрывозащите и начать с них. У меня их под рукой нет. На мой взгляд, ПУЭ вообще не предъявлет требований к взрывозащищенным светильникам... Надо копать глубже. Если хотите вот документ который должен расставить всё на свои места: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Согласно этому документу 3ка всё таки есть, но она относится к первому классу защиты... Так что видимо "не фигня". Да... Еще техрегламент есть... На форум не влезает - ищите в инете: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 05.04.2012 в 15:36. | 
|   |   | 
|  05.04.2012, 15:34 | #9 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			Давайте не будем путать классификацию по ПУЭ (Глава 7.3 и Глава 7.4): Цитата: 
 Вообще, в ПУЭ всё достаточно чётко расписано. (читайте: Глава 7.3 и Глава 7.4 и п. 6.6.5...) Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 15:40. | |
|   |   | 
|  05.04.2012, 15:55 | #10 | |
| Новичок Регистрация: 04.04.2012 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. Цитата: 
 Значит светильник с ЛЛ лампой туда можно ставить IP23, и проводку в обычном коробе...права я? по-моему всё логично, хотя женская логика. как вы понимаете.... Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:41. | |
|   |   | 
|  05.04.2012, 15:57 | #11 | 
| Новичок Регистрация: 04.04.2012 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			что-то с цитированием никак не разберусь( там всё просто. открывающий тег (без пробелов): [ QUOTE ] закрывающий тег (без пробелов): [ /QUOTE ] Между тегами - цитата. Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:47. | 
|   |   | 
|  05.04.2012, 16:19 | #12 | 
| Ученик Регистрация: 31.05.2011 Адрес: Н.Новгород 
					Сообщений: 11
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			Маруся83, вы определяете категорию помещения, только если это электропомещение или кабельные сооружение. В других случаях это работа технологов.   П-IIа - пожароопасное помещение. Светильники с лл, IP23. Проводка - кабель, можно в коробе. | 
|   |   | 
|  05.04.2012, 16:43 | #13 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. Цитата: 
 Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:47. | |
|   |   | 
|  06.04.2012, 15:30 | #14 | 
| Новичок Регистрация: 04.04.2012 
					Сообщений: 5
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Производственный комплекс с фермами на потолке. 
			
			В общем так: А,Б,В1-В4-класс взрывоопасности по тех.регламенту 123. А,Б-взрывоопасные, ставим, взрывозащищенное оборудование, В1-В4-пожароопасное, хватит и IP54. П-II, П-IIа и т.д.-класс пожароопасноти по ПУЭ ставим тож самое, что и в В1-В4. | 
|   |   |