Самый добрый
Денег у совета дома нет в принципе, а тратить на общественные нужды личные деньги дело вредное. Так-что это не вариант. От идеи с датчиками движения я уже отказался. Понял что в моих предыдущих подсчётах, на основании которых я склонялся к этой идее, была грубейшая, идиотская ошибка. Alexvas В смысле реальная освещённость при равной мощности у этих ламп будет близкой к одинаковой? Litesvet.ru Москва. Хотя подозреваю что учитывая вторую строку сообщения вам это уже не интересно (: Кажется последний вопрос: замена ЭмПРА на ЭПРА даст значимую экономию энергии? Какую примерно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
НО! Лампы будут работать значительно дольше, и свет будет "качественнее". Ну и стартеры не надо будет менять... И габариты меньше.... Одни плюсы. Применение ЭмПРА внутри помещений - равносильно применению ЛН. Т.е. уже морально устарело.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Один этаж - 1600 м2 офисных помещений и коридоров. Из них 4 туалета. В туалетах за 2-3 года сменили уже 10-15 ламп. В остальных помещениях - только 2!!! (причём, в течение первых 2 мес. и дальше ничего не перегорало) Почему? Ответ прост - в туалете ЭмПРА, а во всех остальных помещениях ЭПРА. Вы всё ещё экономите на ПРА? ИДИОТЫ! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Замена ЭмПРА на ЭПРА дает выигрыш в энергопотреблении до 25%. Но здесь есть одна деталь. Если у вас на подъезд установлен счетчик, учитывающий как активную, так и реактивную составляющую, то выигрыш по деньгам будет больше, так как у ЭмПРА большая реактивная составляющая, которая не дает пользы, но учитывается подобными счетчиками. |
|
![]() |
![]() |
![]() |