Старый 14.05.2013, 13:15   #8
ZAR112
Ученик
 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
ZAR112 нет репутации
По умолчанию Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Решается элементарно - возьмите несколько блоков питания. Запитайте по 3-5 светильников и не будет проблем, не надо будет кабель размером с кулак закладывать
Рассматривал такой вариант, но так как щит не очень большой, много блоков туда не напихать, а добавлять щит не охото, да и не хотелось тащить несколько кабелей... Походу придётся играть на мощности и вольтаже светильников

Последний раз редактировалось ZAR112; 14.05.2013 в 13:19.
ZAR112 вне форума   Ответить с цитированием
 