| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
#31 |
|
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 688 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сомнительное у вас решение. Я бы сделал по другому:
1. Разбил светильники на группы по 3-5 штук. 2. БП размещал возле светильников в герметичных корпусах 3. От щита до БП пустил бы один кабель
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
|
|
|
|
#32 |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#33 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#34 | |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
, в инете пока ни чего не нашёл. Нужен гибкий, поэтому остановился на КГ, он как бы в резине весь
|
|
|
|
|
|
|
#35 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нахрена вам гибкий?
Вы на срок службы сначала посмотрите! КГ - это 3-4 года, а ВВГ - 30 лет. Если нужен обязательно гибкий, то берите КГВВ - тоже 30 лет срок службы. Вообще, КГ - это не кабель, а шланговый провод (для электроэкскаваторов и кран-балок, например) и для стационарной прокладки он не предназначен. Совершенно неудачный выбор в вашем случае. Категория размещения - см. ГОСТ 15150-69 табл. 2 |
|
|
|
|
|
#36 | |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#37 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mосковский Горсвет монтирует все светильники проводом ПВС.
Идиоты вокруг нас. Но не надо на них равняться. |
|
|
|
|
|
#38 |
|
Ученик
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|