![]() Цитата:
за месяц до этого измеряли счетчиком электроэнергии, правда не я, а электрик торгового комплекса, он оставил на 24 часа подключенным светильник к однофазному счетчику, после чего сказал мне ту же цифру - 110 Вт ! по поводу моего прибора, вот имеем изделие такого вида [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] прибор измеряет ПОЛНУЮ мощность, не путайте с тестером, который не умеет измерять реактив для пущего убеждения: включал амперметр в разрыв - одно значение, включал ваттметр - значение токов больше. проверял его "поверку" ( ![]() переубедите меня практически, а не теоретически |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 17.10.2013
Адрес: Саранск
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
недавно проводил измерения светильника с двумя ЛЛ Т8 по 36 Вт (Philips) + ЭПРА ELT BE-236-2. Результат: потребляемый ток светильника = 0.352 A; потребляемая мощность светильника= 74.42 Вт; коэффициент мощности = 0.96. Это данные с измерительного комплекса гониофотометра.
Промерил светильник с помощью «дедушки прибора» измерительного комплекта К-50, 1965 г., в котором стоят измерительные приборы с частотным диапазоном до 500 Гц.... так как коэф. мощности порядка 1 для оценочных измерений такой вариант пойдет и получились следующие результаты: при напряжении сети 230 В, ток = 0,33 А, потребляемая мощность =74 Вт. И совсем оценочно.... замерил ток обычным китайским мультиметром, который скорее всего «заточен» для измерения действующих значений тока и напряжения синусоидальной формы, получилось 0,28 А. Таким образом получаются данные которые и ожидаются от такого светильника. |
![]() |
![]() |