| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
Ученик
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Правда они были на 150 Вт и лампы были Osram HQI-TS. Из 60 штук примерно 7 штук на могли зажечь лампу, потом вроде заработали . Год назад у них стали умирать ИЗУ-заменено процентов 40. Если прошло 3 года, то еще подходит к концу срок службы ламп. Т.е исправные ЭмПРА пытаются зажечь лампу, она загорается, а потом гаснет. |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Получилась весьма распространенная ситуация. По каким-то причинам (скорее всего, из-за бросков напряжения питания) часть ламп стала выходить из строя раньше положенного срока. Судя по всему, автоматическая защита, отключающая неисправную лампу, в этом ПРА отсутствует. При попытках запустить лампу дроссель работает при повышенной нагрузке, а, так как проблемы есть уже два года, во многих дросселях из-за этого произошло межвитковое замыкание. Поэтому лампа, которую туда устанавливается, уже не может нормально работать. Увы, придется менять дроссели в неисправных светильников, а впредь не экономить и покупать ПРА с автоматикой, отключающей неисправную лампу.
Последний раз редактировалось Alexvas; 08.11.2013 в 21:36. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Ученик
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
Вопрос к Alexvas
Не подскажете как бороться с пульсациями МГЛ. Заказчик попросил поставить оборудование подешевле-пришлось ставить ЭмПРА китайский noname. Год работали без проблем, а далее стали мерцать. Что можно сделать для устранения пульсаций? |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пожалуйста, уточните, о чем идет речь - о мерцаниях или о пульсациях? Если это видно сразу, например, яркость меняется пару раз в секунду, то это мерцания, тут неисправность оборудования. Если же наблюдается стробоскопический эффект для быстро движущихся или вращающихся предметов, это пульсации. Это уже недостаток электромагнитных ПРА как таковых, нужно ставить электронные ПРА.
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Ученик
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Сняли пару ЭмПРА, привезли к себе, подключили с другими лампами (причем Б/у) - нет мерцания. Гоняли два дня, иногда выключали - мерцание не появилось. Поставили обратно с нашими лампами, дальше посмотрим. Похоже дешевые ЭмПРА вообще живут своей жизнью и не поддаются никакой логике. ЗЫ Дроссели E.C Tech очень живучие, у клиентов стоят с 2008 года, потемнели, потрескались, но работают. Чтобы их спалить нужно очень постараться. |
|
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Новичок
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Новичок
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|