Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вопрос к Alexvas
Не подскажете как бороться с пульсациями МГЛ. Заказчик попросил поставить оборудование подешевле-пришлось ставить ЭмПРА китайский noname. Год работали без проблем, а далее стали мерцать. Что можно сделать для устранения пульсаций? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Пожалуйста, уточните, о чем идет речь - о мерцаниях или о пульсациях? Если это видно сразу, например, яркость меняется пару раз в секунду, то это мерцания, тут неисправность оборудования. Если же наблюдается стробоскопический эффект для быстро движущихся или вращающихся предметов, это пульсации. Это уже недостаток электромагнитных ПРА как таковых, нужно ставить электронные ПРА.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Ученик
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Сняли пару ЭмПРА, привезли к себе, подключили с другими лампами (причем Б/у) - нет мерцания. Гоняли два дня, иногда выключали - мерцание не появилось. Поставили обратно с нашими лампами, дальше посмотрим. Похоже дешевые ЭмПРА вообще живут своей жизнью и не поддаются никакой логике. ЗЫ Дроссели E.C Tech очень живучие, у клиентов стоят с 2008 года, потемнели, потрескались, но работают. Чтобы их спалить нужно очень постараться. |
|
![]() |
![]() |