Старый 16.01.2014, 12:27   #1
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Пусковые токи

Цитата:
Сообщение от r13 Посмотреть сообщение
автоматические выключатели призваны в первую очередь "защищать" оборудование
Это утопия - не более чем ваши мечтания и ничего общего с освещением не имеет. К сожалению.

Цитата:
Сообщение от r13 Посмотреть сообщение
речь шла о дорогостоящих промышленных светодиодных светильниках, которые на производстве запитываются обычно от 3-х фазной сети равномерно по фазам.
и какое сечение проводников внутри этих светильников на вводе?

Цитата:
Сообщение от r13 Посмотреть сообщение
автоматы в основном защищают все от очень высоких токов в случае КЗ, отключая сеть мгновенно. А вот для надежности "тепловой" защиты по току(при привышении номинала, но не кратно) никто не отменял "предохранители"(плавкие вставки).
Обычный автомат имеет и электромагнитный и тепловой расцепитель. Почему вы считаете, что по перегрузке автомат не должен отключаться?

Цитата:
Сообщение от r13 Посмотреть сообщение
автоматический выкл. не сработал, т.к. явного КЗ не было,а перегрузки по току он может долго выдерживать.
сравните номиналы теплового расцепителя автомата на вашей розеточной сети (если там не жучок вместо пробок установлен) и номинал предохранителя в компьютерном "Пилоте" и подумайте - какой из них должен был первым отключиться.
Цитата:
Сообщение от r13 Посмотреть сообщение
Не смотрел, что ставят в блоки питания для зарядников
там обычно используются термопредохранители типа
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
замоноличенные в обмотку трансформатора

Цитата:
Сообщение от r13 Посмотреть сообщение
Видимо контакты ослабли, начал понемногу греться провод, но простой предохранитель выручил, ничего не сгорело.
а теперь подумайте, как ослабевание контакта может вызвать повышение потребляемого тока... смешно.



Но вернёмся к теме - расскажите мне поподробнее, чем у вас защищена от сверхтоков проводка внутри ваших светильников. Очень интересно.

Последний раз редактировалось Alexiy; 16.01.2014 в 12:32.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 15:29   #2
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Пусковые токи

Ммм... А банальное никто не проверял?

Может там КЗ где? Ноль отвалился?
Не?

А вообще Леша прав.
Электрики о пусковых токах на светодиодных светильниках наслышаны ) Но не все знают что с этим делать?!
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 00:53   #3
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Пусковые токи

Насчет "высохших конденсаторов" - при высыхании у них падает емкость, тогда эффект зарядки конденсатора проявлялся бы в меньшей степени и пусковые токи реально снизились.
"Светодиоды подогрелись" - когда светодиоды нагреваются, то ток через них УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, это же полупроводник. Но вообще, нагрев светодиодов ни при чем, там же стоит драйвер, стабилизирующий ток, если это только не последовательное включение резистора и цепи светодиодов, как нам тут в другой ветке предлагали.
Поэтому указанные две версии никак не подходят.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 01:16   #4
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1152
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Пусковые токи

Я думаю, причина следующая. 4 месяца тому назад никаких проблем не было, так как еще не было включено отопление. Сейчас включили, как пошли морозы, еще поддали тепла. Щиток с автоматическими выключателями, вполне возможно, стоит около системы отопления (радиатора или трубы, из которой выходит теплый воздух). Повышение температуры - уменьшение тока расцепления. Например, если при +30 C ток расцепления 16 А, то уже при +50 C он будет 12 А, это очень большая разница. А что при повторном пуске не срабатывает защита, так конденсаторы в блоках питания светильников действительно зарядились, это и указывает на то, что они исправны.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.