Хочется оживить тему. Ледел в Dialux.
Указанный в паспорте световой поток LED-светильника должен ли уменьшаться программой при расчете? После расчета помещения, от светового потока 1270 лм L-industry 115 , программа в лучшем случае оставляет 10594 лм. Примерно тот же что и у РСП05-250. Это правильно? Думал: светодиодный светильник - это лампа, световой поток которой не убавится, при расчете ее в светильнике, или что-то вроде того. Нам дилеры, насчитали срок окупаемости этих светильников 7 месяцев. Исходные данные были: круглосуточная работа без выходных, практически в светильниках вместо дрл-250 стоят ДРВ-500 Они, почему-то, считали один свой светильник к двум нашим, и работает он у них 8760 ч в год!. Руководство хлопает в ладошки ![]() Думаю, что должно быть один к одному, и то при условии достоверности ies-файла. Есть у кого-то опыт с практическим применением Леделов. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ледел, как в прочем и многие другие, указывает световой поток со светодиодов по даташиту... в IES освещенность стоит фактическая, т.е. возникает КПД оптической системы.
светодиодный светильник состоит из светодиодного модуля и линзовой системы, никто не запрещает рассматривать светодиодный модуль как лампу, хотя это конечно и вводит в заблуждение при сравнении... Срок окупаемости можно насчитать и 1 месяц, весь вопрос как и кто считает и что считает "аналогом". Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Ученик
Регистрация: 06.11.2013
Адрес: Пермский край
Сообщений: 26
Вес репутации: 0 ![]() |
Больше интересует вопрос - Какова точность расчета Диалюкса по ies-файлам именно этого светильника? Получается световой поток светильника в паспорте указан без оптики?
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
В паспорте да, указан поток без учета оптики, "Общий световой поток" = кол-во диодов*световой поток одного светодиода. Хотя явно и не написано что это без оптики... "Мягко умолчали". |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Ученик
Регистрация: 06.11.2013
Адрес: Пермский край
Сообщений: 26
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 242 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Ученик
Регистрация: 06.11.2013
Адрес: Пермский край
Сообщений: 26
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 599 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|