![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Спасибо...
|
![]() |
![]() |
#2 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Для тех, кто интересуется данным вопросом :
1. заземление нужно согласно п.1.1 и 1.3 ГОСТ 12.1.030-81 2. сечение провода должно быть не менее сечения фазного провода согласно ПУЭ табл. 1.7.5 3. способ закрепления заземляющего провода по ГОСТ 10434-82 Естественно, это не нужно, если корпус пластиковый. Если я где-то ошибся, просьба поправить. |
![]() |
![]() |
#3 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
очень часто заземление на БП требуется для того, чтобы светильник соответствовал ЭМС... а вслучае одной известной российской компании и ряда китайцев - надо еще минус выходной через емкость на землю соединять, чтобы при отрыве нуля, диоды от обратного тока не горели...
|
![]() |
![]() |