Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
На объекте оставил прибор - регистратор, результаты замера во вложении.
Замер выходного тока и напряжения с блока питания с рабочими платами во вложении. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Измерил напряжение на каждом светодиоде на платах:
При ~200В: 1 плата (6 из 12 led) 3,34; 3,31; 3.33; 3.29; 3.33; 3.32 2 плата (6 из 12 led) 3.27; 3.29; 3.25; 3.24; 3.19 При ~250В: 1 плата (6 из 12 led) 3.32; 3.3; 3.32; 3.28; 3.32; 3.3; 2 плата (6 из 12 led) 3.24; 3.27; 3.28; 3.24; 3.23; 3.19 При ~60В: 1 плата (6 из 12 led) 3.05-3.08 2 плата (6 из 12 led) 2.89 - 2.95 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Под любительским микроскопом
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 104
Вес репутации: 56 ![]() |
![]()
Посмотрите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Может быть выключатель стоит не на фазе, а на нуле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Что то срет в сеть.
Такие симптомы проявляются при кратковременных всплесках тока в следствии отсутствия входных фильтров. Варианты решения: 1) Менять проводку на потоньше и подлинее 2) Ставить ограничители пусковых токов *(защиту от импульсных помех) 3) Поменять все блоки питания на человеческие. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Знаток
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 30
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
По первому и второму варианту можно поподробнее? Как это реализуется на практике? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ученик
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
1. Поставьте стабилизатор напряжения.