Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Всем здравствуйте. Итак тема диплома в названии. Выращиваю огурцы. Преодолев трудный поиск светильника на светодиодах, столкнулся с новой проблемой. Итак, руководитель сказал считать точечным методом. Взял книгу Кнорринга и решил делать по его методике, так как ни высота подвеса, ни расстояние между светильниками мне неизвестно. И как я понял, построя по ксс изолюкс, я таки получу на выходе искомую высоту подвеса и расстояние до точки, вообще все из-за высоты подвеса и началось. Вообще стоит задача высоту подвеса найти, он мне написал как искать ее, но, ни в одной книге я развернутого ничего не увидел. На ксс начертил мне три угла какие-то, дал ряд высот 0,2;0,4;0,6;0,8;1,0;1,2.
Формулу, которая в каждой книге T=I^2*(Cosальфа)^3/h^2. И сказал, для каждой высоты надо посмтроить график, потом начертить графики. По оси абсцис r -расстояние, ордината-Е. а как плавно перейти к расстоянию не сказал, не сказал как меняется облученность от расстояния на определенной высоте подвеса. Короче кризис, остался месяц, и трололо) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В чем сложность? Вбить в эксель формулу и сделать пару кликов мышью.
Даю подсказку для нахождения расстояния r: cos альфа и высота h.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
сложность в том, что учился как все, вот и итог) Решил я вот что, вначале посчитаю облученность для каждой высоты подвеса через каждые 10 градусов. Затем найду r, через sin(a)*E(тут сложно, как я рассуждал:есть светильник на высоте подвеса 0,2(0.4;0,6.....), есть угол и сила света, но так как высчитав при данной высоте и угле облученность в точке, получаю вектор, направленный из светильника с углом a к линии подвеса, направленный в конец отрезка с длиной r) . Потом построю E(r), отмечу горизонтальными линиями мин и макс облученность и посмотрю график какой высоты впишется в данные пределы. Ногами не пинать)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
точней, просто через тангенс выражу. ведь косинус прилежащий катет к гипотенузе, а надо найти противолежащий. Хотя, посчитав облученность для разной высоты подвеса, уже кажется нецелесообразным использовать некоторые и строить по ним графики.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Мини вопрос по маткаду. Сделал я на графике две прямые, но они слишком короткие.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Народ. Я принял высоту подвеса 0,6м. Если висит один светильник, то он удовлетворяет условиям минимальной облученности в обе стороны от вертикальной оси светильника на расстоянии 0,218м. Но так как у нас будет висеть не 1 светильник, то как мне найти расстояние между светильниками с минимальными трудозатратами? Просто если я возьму расстояние между светильниками 0,5м, то в некоторых точках суммарная облученность будет точно выше 12000лк. Как быть? Оптимальное относительное расстояние между светильниками λ=L/hр, отсюда я смогу выразить L, но, откуда взять лямбду? Прошу помочь. Не надо объяснять досконально, просто посоветуйте где рассматривается похожий пример или посоветуйте источник где этот пример можно найти.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Решил я и эту задачу. В книге Кнорринга 1981 года есть интересная информация о наивыгоднейшем расположение светильников. В итоге получил на выходе формулу
Ia*cos(a)^3*th(a)^2=f(tg a). Строим формулу, находим максимум тангенса. А дальше получаем, что L=tgmax*0.6. Вышел в итоге на 1,1526 метра. По другим таблицам рассчитаным, думал выйти на 1,006 метра. То есть ошибка 16см вызвана тем, что раннее были взяты углы с шагом 10 градусов) Можт у кого будет похожая проблема, когда кроме геометрии помещения вам ничего не дано, ее правда тоже не давали))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я дико извиняютсь, но для начала возьмите Справочную книгу по светотехнике под ред. Айзенберга.
Найдите соответствующий раздел, посмотрите. Там же и список литературы в конце раздела (если понадобится подробнее влезть).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Хм, теплица же у нас особоопасное помещение? Я тут к чему веду, как думаете IPx5 немного ли будет?) Думал о х4, но вероятность есть, что прорвет трубу и польется вода струей)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вопрос про аппарат зищиты для группы. Ток группы 21,6 А. Стоят светодиоды. По заверениям производителя пусковых токов нет. То есть открываю каталог и беру 25а? взял 25 а с комбинированным расцепителем. Итак, он пойдет? Автомат был выбран типа В. Рассчитывать токи кз не нужно? ведь допустимые токи кабелей 42а,55а,75а. Айзенберг, говорит что не надо? Ведь соблюдается условие, что ток защиты меньше тока длительно допустимого. разные виды сечения были выбраны, исходя из расчетов по допустимым потерям.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Пусковой ток зависит не от наличия или отсутствия светодиодов, а от схемотехники источника питания... Минимальный 1,1-1,2 ... максимальный, который видел в даташите уже не помню сколько был, толи 200 толи 400А !!!! (надеюсь это ошибка была). а 20-100 кратное это нормальное явление, точнее часто встречающееся) Например широко распространенный источник HLG-40H имеет пусковой ток 70А !!!! (источник для светодиодов, на 40Вт всего, стоит кстати целых 50$). А LPC-35 (который многие в армстронгах используют) имеет пусковой ток 60А. Вот и считайте ![]() ![]() Последний раз редактировалось Litesvet.ru; 25.05.2013 в 23:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
PS Я и не верю, тем более шарага атомсвет назывется)) Просто найти нормальный ламп не получилось. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Черт. Еще сижу сомневаюсь, правильно ли взял автомат типа В. Может С взять(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Они очень короткие!!! Более того, у источника они могут зависеть от его загрузки ))) Но это лирика. Они есть! Но очень и очень короткие! Берите автомат с характеристикой С (на все осветительные сети) и не морочьте голову!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Взял С. Еще, посоветуйте пожалуйста мне шкаф (щит), дабы воткнуть в него 8 ВДТ(УЗО) и 8 автоматов. Ввод в шкаф будет ввг 3*90 и ввг 3*120. Сечения такие большие и не соответствуюn токовой нагрузке из-за допустимых потерь напряжения. А, чуть не забыл защиту бы на IP54, а лучше IP55. И еще шкаф на вводе, где будет стоять вводной автомат, после него будет распараллеливаться pen на pe и N и идти по автомату на каждую фазу. Немного запутанно, но сам с выбором шкафа замучался. Хотел на группы воткнуть плексо от легранда, но там меня берут сомнения что такие кабели впихаю в него)
Остановился я на XL³ 400. там есть с защитой ip55 и оборудование до 250а) Последний раз редактировалось NiPaaa; 27.05.2013 в 18:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Шкаф на улице будет или в помещении?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вопрос2. Какая цель использования IP55? Вопрос3. Я правильно понимаю - Вы хотите в один шкаф запихнуть автоматы и разводку фаз? Счетчик туда же будете запихивать? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Бери подобные:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Мы их на ЖД используем ))) Пока никто не жаловался.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
IP55 т.к. особо сырое. Ну впринципе можно ip54. С компоновкой туго у меня, так как плохой студент я. На вводе в теплицу я хочу впихать в щит вводной автомат на три фазы,распаралелить pen, там же воткнуть три автомата трехфазных на 250ампер(одна фаза будет последовательно воткнута в два полюса, в третий будет воткнут рабочий ноль), с уставкой на 200 ампер. счетчик не нужен. Я решил рвать рабочий ноль после разделения пен, потому что сам видел рекомендации и так делает более умный товарищ со схожей темой) Последний раз редактировалось NiPaaa; 30.05.2013 в 04:37. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Шкаф будет в стоять в коридоре между блоками теплиц. Там тоже жутко жарко и влажно)
Последний раз редактировалось NiPaaa; 30.05.2013 в 04:34. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
И еще вопрос. В реальной практике тоже расчитывая осветительную сеть, приходится пихать провода с запасом в 100 ампер, дабы уложиться в нормы по отклонению напряжения? Просто, вот смотрю я на светильник свой за 25к рублей. У него заявленный диапазон напряжений выше 2,5процента. Может в нем блок питания будет корректировать проседания? хотя, с учетом того, что у меня 48 рядов по 17 светильников в каждом, такая растрата меди сущие копейки по сравнению со стоимостью облучательной установки. И еще насущный вопрос. Вот диплом, основной спец вопрос наваял я сам на 35 страниц, один раздел подчистую практически спер (только обогрев сам расчитал, насосы нет, там 15 страниц), спалит меня руководитель, который сам дал мне таки диплом для образца? Просто времени крайне мало остается, вот и пригорает( Вообще хочу сказать всем спасибо, кто откликается на зов помощи. Ведь, тут я похож на типичного школьника, который ничего не знает
![]() И еще офтоп. Я буду инженер-электрик. Как думаете стартап в виде работы электриком нормально? Просто хочу научиться работать руками, но вопрос, потом я смогу пойти в проектную скажем? и еще офтоп. У меня просто пригорает от исходных данных, приходя на предприятие по знакомству, мне не дали схем, так как их нет. Даже генплана нет. на другом также было, но там хороший энергетик все показал мне. Как, как можно писать диплом??? ведь изначально даже типовой проект не дали. хмм. ну хоть 50 страниц уже есть) Да и полностью разочаровываюсь в каталогах как потребитель. Светотехнический расчет требует большое кол-во данных, а часто продавец их не предоставляет. Последний раз редактировалось NiPaaa; 30.05.2013 в 04:41. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Когда ты пришел из школы в институт, тебе сказали: забудь всё чему учили в школе.
Прийдешь на реальную работу - скажут так же )). Расчет цепей и вообще инженерная деятельность, это творческий процесс, и повернуть его можно очень по разному )). Препод конечно увидит что стырил раздел, но это не страшно, если ты понимаешь - что там написано. Я тут свой диплом листал "нифига себе я умный" была у меня мысль )). Реальная жизнь сильно отличается от ожиданий - это факт )))... Схем у него нет ))) Ниукого нет - работаем ). Стартап электриком перед инженерией... Ну не знаю... полезно но не обязательно. Каталоги не для инженеров делают )) Каталог для инженера - называется справочник!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Новичок
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Как вам такая идейка. Импульсный блок питания стоит порядка 50 рублей, светодиоды скажем «пиранья» n штук = 5-10 рублей. Итого около 200 рублей.!!! Так как у импульсного блока питания чистота на выходе порядка 10-40 кГЦ то мерцания светодиодов не видно.
Кто прокомментирует, что полохо или хорошо? |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Поражает продуманностью и технической проработкой решения...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 241 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ВО! А есть исследования по влиянию коэффициента и частоты пульсации светового потока на скорость роста и гастронимические свойства огурцов? Есть идейка, что если частота пульсаций будет совпадать с собственной резонансной частотой огурца, то его может порвать на части...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Частота пульсаций огурца = 24 ч
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Ученик
Регистрация: 05.05.2013
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
С освещенностью разобрался. По отраслевым нормам 75 и 30 лк. Теперь как быть со светодиодами,коэффициент минимальной освещенности? я взял 1. коэффициент запаса 1,15 как для лн взятЬ?
|
![]() |
![]() |