Цитата:
Индуктивный ПРА никогда не потребляет 450-500 вт. В режиме разогрева активная мощность ДРЛ-250 с ПРА около 50 вт и далее стремится к 280 вт. Это вы- интересующаяся сторона замутили то..... Вам объясняют - мощность= ток х напряжение применяется только в сети постоянного тока. В сетях переменного тока мощностей бывает несколько ( активная, реактивная, полная) , счетчик считает только активную мощность она равна произведению тока напряжения и коэффициента мощности ( косинуса угла сдвига фаз). Вы же озвучили мощность полную , не ватты а вольтамперы. Она эта мощность мнимая и применяется в энергетике для определения мощности генерирующих и трансформирующих узлов энергосистем. ДРЛ 80 и 125 с ПРА 250 будут потреблять ток не 2.15 А. Этот ток ( 2.15) указан только для ПРА с лампой 250. ДРЛ 80 и 125 с дросселем 250 будут работать с большой перегрузкой и очень короткое время Последний раз редактировалось R70400; 25.12.2009 в 10:04. |
|
|
|
|