| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  24.06.2010, 17:42 | #23 | |
| Ученик Регистрация: 20.05.2010 
					Сообщений: 17
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250 Цитата: 
 Тоже приглашали к себе этих продавцов, правда, кой-какие измерения зафиксировались: подключали их чемоданчик через счётчик ЭЭ класса 0,5S с минутным профилем. По потреблению активной мощности (усреднённая на интервале) для новой ДРЛ-250 Лисма получилось: без УПРУ (их дроссель) - 270 Вт, косинус фи - 0,59 инд. с УПРУ - 240 Вт, косинус фи - 0,61 ёмк. Эта же лампочка в новом светильнике с дросселем Vossloh Schwabe Q250.528 и ёмкостью - 220 Вт, косинус фи - 0,9. Почему так мало, непонятно. Продавцы УПРУ говорят, типа, такой фиговый дроссель, типа делают у нас, а коробочка из Германии  По освещённости, к сожалению, не проводил измерения... Кстати, и коэффициент пульсаций, как они уверяют, НОЛЬ % с их УПРУ (хотя вроде на частоте 300 Гц их устройство работает с лампой)... | |
|   |   |