				Вес репутации: 0  |  Пусковые токи 
			
			Господа, скажите пожалуйста, какие максимальные пусковые токи могут быть на светодиодных светильниках ? Мощность светильника 120-150 Вт.
		 | 
|   |   | 
|  13.01.2014, 14:32 | #2 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Пусковые токи 
			
			Если кратко, то любые....
		 | 
|   |   | 
|  13.01.2014, 14:37 | #3 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2007 
					Сообщений: 179
				Вес репутации: 324            |  Re: Пусковые токи 
			
			Пусковые токи чаще всего определяются параметрами драйвера. В документации на драйвер должны быть прописаны предельные пусковые токи.
		 | 
|   |   | 
|  13.01.2014, 14:59 | #4 | 
| Высший разум Регистрация: 23.02.2012 Адрес: Москва 
					Сообщений: 1,101
				Вес репутации: 242            |  Re: Пусковые токи | 
|   |   | 
|  13.01.2014, 15:08 | #5 | 
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи | 
|   |   | 
|  13.01.2014, 15:24 | #6 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Пусковые токи 
			
			У светодиодных драйверов пусковые токи, как правило, большие, но очень кратковременные. Для примера: у HLG-150H (150Вт) пусковой ток 65А, но длительностью около 0,5 мс.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  13.01.2014, 16:37 | #7 | |
| Мастер Регистрация: 29.05.2013 
					Сообщений: 79
				Вес репутации: 0  |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Все прекрасно понимают, что если освещение нормально работало и радовало глаз заказчика 4 мес., то сейчас скорее всего на линию "подсадили" ещё что то, поэтому и стало выбивать автоматы (причём если их поднять заново и снова включить освещение, то их уже не выбивает.) | |
|   |   | 
|  13.01.2014, 17:18 | #8 | 
| Гуру Регистрация: 18.12.2012 Адрес: Пермь 
					Сообщений: 287
				Вес репутации: 184            |  Re: Пусковые токи 
			
			Автоматы могли "устать"
		 
				__________________ http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ | 
|   |   | 
|  13.01.2014, 20:42 | #9 | |
| Ученик Регистрация: 20.12.2010 Адрес: СПб 
					Сообщений: 13
				Вес репутации: 0  |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  14.01.2014, 08:19 | #10 | |
| Мастер Регистрация: 29.05.2013 
					Сообщений: 79
				Вес репутации: 0  |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Вообще, при продвижении своего товара, производители светодиодных светильников, всегда используют выражение "отсутствие высоких пусковых токов" (по крайней мере я сталкивался с этой фразой множество раз), а получается, что это далеко не так и пусковые токи (если копнуть глубже) больше в десятки раз, чем у светильников с лампами ДНаТ/МГЛ. И самое интересное, что в паспортах на светильники параметра пусковые токи - нет. | |
|   |   | 
|  14.01.2014, 11:33 | #11 | 
| Мастер Регистрация: 28.11.2007 
					Сообщений: 179
				Вес репутации: 324            |  Re: Пусковые токи 
			
			Про пусковые токи в LED драйверах можно прочитать в этом документе, параграф 6. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] | 
|   |   | 
|  14.01.2014, 18:45 | #12 | |
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Если бы проблема была в пусковых токах, то автоматы вырубались бы сразу после включения. Скорее всего где-то в цепи "прослабли" контакты(винтовые). При больших мощностях они(контакты) могут ослабевать, как следствие плохого контакта - начинает греться провод, как следствие через какое-то время отключается автомат. Надо проверить все соединения и "протянуть". Иначе и до пожара не далеко. | |
|   |   | 
|  14.01.2014, 20:15 | #13 | |
| Мастер Регистрация: 29.05.2013 
					Сообщений: 79
				Вес репутации: 0  |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  14.01.2014, 23:24 | #14 | 
| Гуру Регистрация: 18.12.2012 Адрес: Пермь 
					Сообщений: 287
				Вес репутации: 184            |  Re: Пусковые токи 
			
			На всякий случай поменяйте автоматы на аналогичные, только новые. Если проблема не уйдет - идите дальше по цепочке. Можно взять анализатор качества электросети типа hioki 3198 или подобный и померять сеть.
		 
				__________________ http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ | 
|   |   | 
|  15.01.2014, 09:29 | #15 | |
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Допустим какой-то движок, вентилятор(ну типа - вкл. автомат) запустился , токи большие пусковые - все вырубилось. Сразу во время повторного включения вентилятор еще вращает вал по инерции и пусковой ток будет меньше, чем в первый раз, автоматы не вырубаются... Последний раз редактировалось r13; 15.01.2014 в 09:36. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 09:40 | #16 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 УПВЛ вам поможет. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 12:48 | #17 | 
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи | 
|   |   | 
|  15.01.2014, 13:15 | #18 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Пусковые токи 
			
			а тут возможны варианты: 1. либо конденсаторы в БП из говна и высохли за 4 мес. - вполне вероятно 2. либо действительно по-тихому что-то прицепили на линию освещения У нас такое дело было на ТЭЦ-27. Звонят нам со стройки и с паникой в голосе требуют срочно приехать на объект - ВАШИ автоматы на линиях с ВАШИМИ люминесцентными светильниками выбивает!!! Ну, мы удивились... поехали... а там... А там весь машзал (более 100 м длиной и 30 м высотой) по периметру залит нештатными прожекторами МГЛ по 1000 Вт каждый... угадайте куда они всё это подключили?! Мы спрашиваем: НАХУА, ПАРДОН МУА? А они отвечают: Через несколько дней должен Чабайс приехать объект смотреть - вот мы и расстарались... Сцуки... Мы у виска пальцем покрутили и уехали. Там и штатного общего освещения было 300-500 лк на полу!!! Короче, они-таки извернулись - чтоб пусковым током автоматы не выбивало, они прожекторы по одному под напряжением цепляли... А после уезда Чубайса всю эту иллюминационную порнографию убрали. | 
|   |   | 
|  15.01.2014, 13:29 | #19 | |
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Почти во всех автоматах есть тепловая защита от длительного протекания повышенного тока и вторая защита от токов КЗ. Если автоматы были подобраны по токам КЗ "впритык" (скорее всего никто ведь не интересовался значениями пусковых токов при вкл. светодиодов, а ориентировались на рабочие токи), или может элементы этой защиты "загнулись" со временем из-за качества изделия(часто ставят ИЕК-овские автоматы они дешевые и не очень-то...),тогда при первом включении при высоких пусковых токах автоматы вырубаются(срабатывает защита). А при втором включении светодиоды уже немного "подогрелись" и токи пусковые меньше и все работает. Но если после 1 вкл. дать время минут 10, диоды остынут и скорее всего снова автомат при вкл. вырубится. Вот как-то так. Рекомендуют для начала попробовать заменить автомат на нормальный, и с запасом по токам КЗ. А дальше, если что "копать". Последний раз редактировалось r13; 15.01.2014 в 13:32. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 14:30 | #20 | |
| Мастер Регистрация: 29.05.2013 
					Сообщений: 79
				Вес репутации: 0  |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 По теме: пока решили померить всё в щитах. Дальше будем пытаться ставить диагноз. Так как один энергетик говорит, что так было с самого начала запуска цеха, а другой энергетик говорит, что так стало только пару недель назад. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 17:40 | #21 | |
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 А производителям(особенно мощных светильников) возможно стоит как-то справочно информировать о величине относительно номинального тока. А вообще-то на самом деле наверное необходимо знать об этом как минимум проектировщикам, иначе в проектах заложат не корректно автоматы. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 17:58 | #22 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Пусковые токи 
			
			сам-то понял, что написал? Для автомата с кривой "С" уставка электромагнитного расцепителя - 5...10 от номинала. Например, для автомата 16 А это будет 80...160 А.  Подбирают по номинальным токам. Если автомат в щите перегрет до 70 градусов, то тепловой расцепитель снижает свой порог срабатывания на 20%. Цитата: 
 Поэтому тупо взять и завысить номинал защиты не меняя проводки нельзя. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 18:00 | #23 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Если электрики - проектанты распиздяи попались в конкретном случае, то не надо со всеми остальными их равнять. Мне, как электрику, обидно. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 18:05 | #24 | 
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи 
			
			Да нет я серьезно..., как раз речь не об электриках, и не о всех светотехниках. Но рядом со мной работают хорошие светотехники(во всех отношениях, но не разработчики), я 100% уверен что не все знают о пусковых токах(термин конечно слышали), но это в общем-то и не их "хлеб".
		 | 
|   |   | 
|  15.01.2014, 18:16 | #25 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Пусковые токи 
			
			а нахрена ваши "хорошие светотехники" лезут в провода, если соображают в них не больше, чем свиньи в апельсинах? Они хоть знают, чем коэффициент мощности от cos fi отличается? И почему нельзя объединять PE и N после их разделения? Что такое селективность? Зачем УЗО нужно? Может быть они хотя бы один документ из этого списка знают: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 15.01.2014 в 18:20. | 
|   |   | 
|  15.01.2014, 18:34 | #26 | |
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Про "...веник..." и кого гонять надо - проводка-то понятно, что под рабочий ток подбирается, а вот про автомат ты рассмешил)))  , кто ж его для защиты кабеля подбирает, его подбирают в первую очередь для защиты оборудования оно выгорит раньше чем кабель, если автомат не правильно подобран!!! Про "...тупо завысить номинал..." - речь шла не оповышении номинала автомата, а о повыщении номинала уставки. Кстати ты знаешь чем отличаются автоматы с кривой(индексом) "С" от "D"?, как раз той самой "уставкой"! "D" и "К" это 10-14 -кратно от номинального тока. Поэтому взяв автомат с таким же номинальным током, но с другим индексом можно корректно обойти проблему пусковых токов. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 18:45 | #27 | |
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 Да и никто не сказал, что они "лезут в провода"- "...Кесарю-кесарево...", своих забот хватает. А УЗО нужно, чтобы неграмотный человек в электрике свою 5-ю точку по неопытности не подпалил. И больше не от чего... Для чего нужен светофор? Для того, чтобы граждане вообще ни о чем не думая переходили улицу, или водители останавливали машины. Типа гарантирована безопасность и не надо соблюдать элементарные правила. Но все равно люди умудряются попасть в переделки. | |
|   |   | 
|  15.01.2014, 19:00 | #28 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 А автомат в розеточной сети и не должен оборудование защищать. Автомат только стационарную проводку защищает. Попробуйте открыть любой светильник или зарядное устройство для мобилки, или радиоприёмник какой, или хотя бы электроплиту и заценить сечение сетевых проводников в них и прикинуть номинал предохранителя для их защиты. Вот тогда вам станет страшно... | |
|   |   | 
|  16.01.2014, 09:08 | #29 | 
| Мастер Регистрация: 29.05.2013 
					Сообщений: 79
				Вес репутации: 0  |  Re: Пусковые токи 
			
			Ребят, давайте не будем ссориться... Сначала нужно диагноз поставить, всё промерить и перемерить. Может и всё до банальности просто окажется и на освещение "навесили" ещё что то (грелку какую-нить )))))
		 | 
|   |   | 
|  16.01.2014, 09:31 | #30 | ||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Пусковые токи Цитата: 
 А ещё УЗО в схеме питания при типе заземления системы ТТ обязательно ставится в 2 ступени, ибо автоматы в ТТ тупо КЗ на землю могут не почувствовать... Цитата: 
  И всё же интересно, что же там на самом деле у автора темы! Какая модель светильников-то хоть? | ||
|   |   |