| Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  12.01.2011, 22:05 | #1 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Торговый Дом НГК предлагает энергосберегающие светодиодные светильники от производителя.  Общие характеристики: Степень защиты: IP 54 Рабочий(световой поток неизменен) диапозон напряжений: 100-290В Индекс цветопередачи: 75-85 Ra Рабочая температура: -40 +70 С Срок службы: 20 лет Гарантия: 5 лет Модели: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Световой поток: 24 000 ЛМ Мощность: 320 Вт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Световой поток: 18 000 Лм Мощность: 210 Вт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Световой поток: 12 000 Лм Мощность: 150 Вт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Световой поток: 6000 Лм Мощность: 75 Вт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Световой поток: 2 800 Лм Мощность: 40 Вт Торговый Дом НГК: (495) 641-5284 | 
|   | 
|  13.01.2011, 12:35 | #2 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   | 
|  13.01.2011, 12:54 | #3 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Чем больше, тем лучше!  Вот тут я сомневаюсь, что IP54 выполняется - по 2 провода из сальника торчит   | 
|   | 
|  13.01.2011, 18:12 | #4 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 Да и вообще конструкция более чем брутальна!!!! Желтозеленый сбоку торчит красивенько =) А какие уличные светильники?!!! Песня!!! Жалко что ей на горло наступили! 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   | 
|  13.01.2011, 18:26 | #5 | |
| Мастер Регистрация: 15.08.2010 
					Сообщений: 198
				Вес репутации: 190            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Ну, в теории, если площадь контакта пластины за диодами с боковыми радиаторами достаточна, то работать все это будет... Цитата: 
  Русский промдизайн, бессмысленный и беспощадный. | |
|   | 
|  15.01.2011, 21:20 | #6 | |
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 Светильники такой яркости в России ни один наш конкурент еще сделать не смог, а уж тем более с рабочей температурой среды до +70С. Последний раз редактировалось Kot137; 15.01.2011 в 21:22. | |
|   | 
|  15.01.2011, 21:24 | #7 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) | 
|   | 
|  15.01.2011, 22:37 | #8 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			круто :-) :-) :-)
		 Последний раз редактировалось Незарегистрированный; 16.01.2011 в 13:16. | 
|  15.01.2011, 23:16 | #9 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) | 
|   | 
|  15.01.2011, 23:26 | #10 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) | 
|   | 
|  17.01.2011, 13:25 | #11 | 
| Мастер Регистрация: 21.08.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 210
				Вес репутации: 194            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Мо-ло-дцы! Никогда бы не подумал, что в России возможно изыскать столь совершенное порождение инженерной мысли. Но главное, что в этом начинании прекрасно все: современный дизайн с продуманным термоменджментом, великолепный презентационный веб-сайт, грамотный русский язык, непревзойденные технические характеристики. Россия, вперед! © Д. Медведев. | 
|   | 
|  17.01.2011, 15:19 | #12 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 Схема метода испытаний - Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком. Короче, берём светильник и щедро поливаем его со всех сторон душем. Для чистоты эксперимента, периодически меняем температуру воды. Без заливки таких вводов герметиком, через 5 минут в этом светильнике будет полно воды. Невозможно аккуратно ввести 2 провода в 1 мембранный гермоввод не нарушив герметичности. А в данном экземпляре вводы доступны для попадания на них падающей вертикально вниз воды. То есть, IPx0. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.01.2011 в 15:25. | |
|   | 
|  17.01.2011, 15:39 | #13 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 От него филипс с GE выходят с поникшей головой. =0) Наблюдал пару раз подобные разговоры =0)... А вы я думаю услышите фразу "а вот это уже интересно". Кто знает Елисеева тот поймет =). По поводу Детлафа... Детлаф справочник, и если Вы ничего кроме него в библиотеке не брали, это действительно грустно... Там допустим есть Лансберг который по объему 3 детлафа, а по разделам только оптика... По поводу радиатора... Ну вообще то если радиатор лить и выводить ребра на бок - никто не мешает... Только почему блин весь мир делает ребра сверху, а вы пошли впереди планеты всей и сделали сбоку?! Ну и по поводу веса алюминия - чем больше тем лучше - сомнительное утвержждение, просто позже наступит термодинамическое равновесие... А вот чем больше площадь и эффективнее профиль радиатора - тем действительно лучше... Ну да ладно... Вы же сами с усами... Зачем нам материал экономить? Мы будем лить радиатор в землю, вместо того чтобы купить фильеру. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   | 
|  17.01.2011, 15:56 | #14 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Насчёт боковых радиаторов - это отдельный вопрос, разумный ответ на который может дать лишь компьютерное моделирование тепловых процессов. Не хочется бездоказательно размахивать толстенными справочниками, и мериться - у кого толще...  Есть ещё один вопрос - каков тайный смысл пластиковых трубочек-вставок между элементами радиатора? Они же через 1-2 года рассыплются. Если металл там не установлен из соображений экономии, то непонятно почему тогда на радиаторы металла не пожалели, а если для диэлектрических целей, то как же стальные винты внутри этих трубочек? Загадка. Это всё мелочи, однако, они наводят на вывод об общем инженерно-техническом уровне исполнения этого продукта. IMHO, его ещё долго надо "дорабатывать напильником". | 
|   | 
|  18.01.2011, 10:42 | #15 | ||
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 Цитата: 
   | ||
|   | 
|  18.01.2011, 11:15 | #16 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Каждый провод (черный и красный) - входят в отдельные герметичные отверстия. Поэтому общий кембрик и не доходит до конца. Вообще у блока питания IP 67. А до IP54 -опускает сам корпус светильника. С февраля-марта эти светильни уже пойдут с IP 65.
		 Последний раз редактировалось Kot137; 18.01.2011 в 11:16. Причина: очепятка | 
|   | 
|  18.01.2011, 12:04 | #17 | |
| Оракул Регистрация: 05.12.2008 Адрес: Гомель 
					Сообщений: 723
				Вес репутации: 461            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 1 Какой защитный угол и на каких высотах можно его применять при допустимом показателе ослепленности 40 в цехах. 2 Какой коэффициент использования светильника по световому потоку при такой КСС и высотах не менее указанных в п 1. 3 Поданным на сайте потребляемая мощность 320 Вт, а ток 2 А. Коэффициент мощности 0,72. На фото видны блоки MW (вероятно тогда все же коэффициент мощности примерно 0,6-0,65). Блоки без корректора мощности. Не боитесь за последствия от гармонического состава тока в сети предприятия при таких мощностях освещения. | |
|   | 
|  18.01.2011, 12:49 | #18 | |
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 п3 -На фотографии, приведенной ниже, изображен СПС-25 (Мощность 40Вт). В СПС-260 мин. коэф. мощности 0.9. Опционально можем поставить защитный угол. Последний раз редактировалось Kot137; 18.01.2011 в 13:02. | |
|   | 
|  18.01.2011, 13:21 | #19 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 IP67? Обеспечить столь высокий уровень IP можно лишь залив все токоведущие части светильника герметиком, а присоединение выполнять вне корпуса самого светильника, либо используя специальные цанговые сальники. Ни того, ни другого нет. Ну, не верю. Переубедите меня.  А на светильники с защитным углом по индивидуальному проекту тоже предоставляются IES-файлы? Последний раз редактировалось Alexiy; 18.01.2011 в 13:23. | |
|   | 
|  18.01.2011, 13:35 | #20 | |
| Мастер Регистрация: 03.08.2009 Адрес: Минск 
					Сообщений: 168
				Вес репутации: 178            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 Да без проблем хоть 224 кЛм. А кто его купит. Габаритка 550х350х210 Рассеивает 320 Вт? А где вентилятор?  И это при "Рабочая температура до +70°С"... Пусковой ток отсутствует (т.е. равен рабочему).Мдя. Боюсь, одного "напильника" не хватит. Как минимум 2. | |
|   | 
|  18.01.2011, 14:04 | #21 | |
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 Как Вы пришли к выводу, что ни того ни другово нету? На фото не видно боковины. Всё там есть. Переубеждать Вас не вижу смысла, т.к. в данный момент IP67 - ничего не дает. Все равно же общий IP берется по минимальному(в нашем случае корпус светильника) - IP 54. Конечно предоставим. Последний раз редактировалось Kot137; 18.01.2011 в 14:05. Причина: забыл про желто-зеленый написать | |
|   | 
|  18.01.2011, 15:39 | #22 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) | 
|   | 
|  18.01.2011, 16:49 | #23 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Из пластиковой коробке, вместе с кембриком... Предвижу возмущение про IP и два провода    Только что разобрал этот пластиковый кошух(на нем стоит IP 54): в местах предпологаемых отверстий пластик оч тонкий, чтоб можно его было проводом расковырять. И первое впечатление, что особо разницы нет один или два провода продеты, т.к. проколотый пластик закрывает зазоры(как бы стягивает). Вообще я с Вами согласен, лучше бы землю через отдельное отверстие вывели. Тем более, что там есть еще несколько незадействованных мест. | 
|   | 
|  18.01.2011, 17:10 | #24 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			А клеммная колодка светильника где располагается (куда заводится кабель)? Почему здоровенная шпилька для подключения заземления торчит отдельно? Зачем она? Загадка.
		 | 
|   | 
|  18.01.2011, 17:22 | #25 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Клемная колодка, как раз в этом пластиковом кожухе, а из него разводятся провода по блокам питания. И вобщем-то логично, что заземление от туда выходит.
		 | 
|   | 
|  18.01.2011, 17:26 | #26 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) 
			
			Логично.  А зачем шпилька с резьбой и значок заземления сверху? | 
|   | 
|  18.01.2011, 17:35 | #27 | 
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) | 
|   | 
|  19.01.2011, 10:42 | #28 | 
| Знаток Регистрация: 02.12.2009 Адрес: Москва 
					Сообщений: 47
				Вес репутации: 86     |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) | 
|   | 
|  19.01.2011, 13:38 | #29 | |
| Мастер Регистрация: 24.12.2009 Адрес: Тамбов 
					Сообщений: 120
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 | |
|   | 
|  19.01.2011, 15:42 | #30 | |
| Знаток Регистрация: 12.01.2011 Адрес: Москва 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С) Цитата: 
 2. Вторичной оптики нет. Диф. КСС создана 120 градусными светодиодами, остальные формируются двумя типами светодиодов. (120 и 70) | |
|   |