![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Пришло письмо со сылкой на то то чтобы я выполнил требования п.5.1.26 НАПБ А.01.001-2004 (в части установки выключателей) - (Правила пожарной безопасности)
а именно этот пункт гласит о том -что - Установка каких либо местных выключателей или штепсельных заръеденителей в сетях аварийного (эвакуационного) освещения не разрешается! Вот собственно и возник вопрос - Эти правила касаются только пожароопасных зон или нет, так как у меня есть помешения с нормальной средои и пожароопасной П-I! Перерыв кучу литературы, уже просто мозг взрывается! Помогите плиз!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 28.04.2011 в 19:07. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
все правильно написали...., нужно переделать, для выключения САО можно использовать устройство Telecontrol
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
речь идет о том что нужно убрать выключатели с аварийки только в пожароопасном помещении или же со всех помещений в которых нет категории пожароопасности?
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
вот именно в этом меня и терзают большие сомнения.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
В российских нормах такого требования нет - выключатели можно устанавливать и в сети эвакуационного освещения.
В пожароопасных помещениях можно, только с соответствующим уровнем IP (см. ПУЭ глава 7.4.). Кстати, а что такое местные выключатели и что такое - не местные? Местное освещение - знаю, а местные выключатели - не знаю. Розетки - в сеть аварийного освещения, конечно, нельзя. Последний раз редактировалось Alexiy; 28.04.2011 в 22:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Погуглил, и много где пишут что нельзя! можно только в особых случаях! Цитата:
роз'єднувачів у мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не дозволяється.) ![]() ![]() ![]()
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 28.04.2011 в 22:56. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
п. 6.1.25 Светильники эвакуационного освещения ................, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.. поэтому выключатели устанавливать нельзя. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Учимся читать:
Цитата:
Выключать свет таких светильников можно либо централизовано, либо местно - это нигде не оговаривается, а лишать аккумулятор подзарядки - да, нельзя и именно это прописано в ПУЭ и именно это диктует здравый смысл. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 29.04.2011 в 11:28. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Пункты 6.1.25 и 6.1.26 не противоречат друг другу.
в п. 6.1.25 говорится про то, что зарядное устройство встроенного аварийного блока питания аварийного светильника обесточивать нельзя в п. 6.1.26 - про управление освещением. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Управление можно организовать 2 способами в зависимости от применяемых САО: - для автономных использовать Telecontrol (функция мониторинга до 200 устройств и выключение САО при аварии, для экономного использования батареи, при повторном включении-отключении сети САО включатся) - для решения на ЦСАО можно использовать переключающий модуль+релеконтроля фаз, в этой ситуации на выключатель можно повесить и рабочее и аварийное освещение (и выключать им оба освещения, например вконце рабочего дня). Но при отключении сети аварийное освещение включится. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Обрисую ситуацию по другому!
Помещения ГрЩУ и ГЩУ, и я часть светильников присоеденяю к аварийному освещению. И вот закончился рабочий день и все ушли. выключают рабочее освещение а аварийное остается гореть (согласно этого требования) имеются 2 этажа, помещения эти на 2м, так как площадь не большая я все помещения я посадил на одну аварийную группу! и согласно того что нельзя устанавливать выключатели на аварийку, нужно будет постоянно выключать со считка! а народ то у нас забывчивый! про эвакуационное в данном случае речь не идет!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Туплю!!! в ГрЩУ и ГЩУ не может быть окончания рабочего дня, персонал там находится круглосуточно!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
Когда освещение никому не нужно, оно должно выключаться в целях экономии электроэнергии, если это не дежурное освещение. Где сказано, что аварийное освещение должно работать круглосуточно? п 6.1.26 гласит, что управление аварийным освещением может быть 2 видов: 1. - включается/выключается вручную вместе с рабочим освещением или же 2. - включается автоматически в случае аварии |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В дополнение ко всему этому есть требование ПТЭ: Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 29.04.2011 в 12:25. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Использовать магнитные пускатели (или контакторы или импульсные реле) для управления несколькими группами освещения, управляемые с одного выключателя не запрещено, но это приведёт к неоправданному усложнению схемы питания аварийного освещения и исключит возможность использования централизованной АКБ для аварийного освещения без инвертора (т.к. катушка магнитного пускателя либо на постоянный ток, либо на переменный), что в свою очередь не только значительно усложнит схему, но ещё и нехило поднимет стоимость такой установки. Короче, выключатели на рабочее освещение - отдельно, на аварийное - отдельно. Однако, в принципе, нормативы не запрещают реализовать (если грамотно спроектировать) именно такой способ - "и выключать им оба освещения". ![]() Нет. Если аварийное освещение отключено вручную (без всякой автоматики), то при аварии (отключении рабочей сети), аварийное освещение не включится автоматически если его не включат вручную. Представьте себе ситуацию: пожар в здании, все люди эвакуированы, прошло 0,5 часа, всё оборудование обесточено, место оцеплено, вход в здание запрещён. Аварийный светильник должен продолжать гореть? Или его надо выключить, пока аккумулятор не разрядился? Последний раз редактировалось Alexiy; 29.04.2011 в 12:49. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Это меня вообще убило - ПУЭ - "6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
но этот же пункт гласит о том что можно управлять из помещений!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Специальные устройства снижают влияние человеческого фактора, однако, также снижают общую надёжность системы. Обслуживают эти устройства те же люди... Чем сложнее устройство, тем чаще оно ломается, более чувствительно к внешним агрессивным факторам (в виде уборщицы, пыли и насекомых) и менее ремонтопригодно.
К тому же, заказчик может не согласиться с завышенной стоимостью. |
![]() |
![]() |