да. Будут вопросы - задавайте в этом форуме или на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Светильники - в таких помещениях я использую хохляндские ЖСП18 70 Вт - они взрывозащищённые, дешёвые и энергоэффективные. Светят во все стороны. Имеют силикатное стекло в соответствии с требованием ПУЭ п. 6.6.5, имеют IP65. Дёшево и сердито. Если найдёте, чем их можно заменить в такой ситуации - скажите мне - я тоже буду применять ![]() Кстати, изучите ПУЭ главы 7.3 и 7.4. Обратите внимание на требование к IP оборудования (выключатели, розетки) и светильников - там разные таблички. |
|
|
|