Здравствуйте, коллеги!
Хочу с DMX'ом побаловаться. Есть мысль сделать примерно вот такую схему, как на картинке. Брать DMX'овый готовый мощный драйвер не хочу, ибо сомневаюсь в надёжности и качестве. Да и цена у них негуманная. Зато есть готовые схемы с использованием линейных драйверов, у которых сейчас мною не используется лапка "enable", предназначенная для ШИМ. Кто-нибудь может подсказать маломощный декодер DMX512-ШИМ, который можно посадить на управление такой схемой? 5А на канал (как в мощном драйвере) в этом случае совсем не надо - там токи управления копеечные. Так как тут силовой электроники в декодере не требуется - то и стоимость его должна быть вменяемой. Где бы взять такой декодер?
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
схема драйвера и прошивка здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
проверял сам, работает...Прошивку скачивал с инета где не помню. сейчас пишу свою с поддержкой RDM протокола. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2. Негуманная цена - это какая? работаем с DMX драйвера одной компании, розничная цена 6000р., 6 каналов по 5А каждый, это считается дорого? ну и есть свой DMX шлюз, только увы под свои нужды делался, с другой стороны rs485
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Дело в том, что у меня есть уже готовые решения, в которых есть возможность управления по PWM, только в настоящий момент этот контакт не задействован. Я использую проверенные (в том числе в сертификационной лаборатории) блоки питания, надёжность которых у меня сомнений не вызывает. Ток управления по PWM мне нужен не больше 20 мА. По сему неизвестный мне блок, да ещё за 6000 руб, да на 5 А/канал я брать не хочу. Ибо дорого/требует переделки существующих схем/на 98% уверен, что не пройдёт ЭМС.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Без микроконтроллеров не получится обойтись однозначно !!! Попросите знакомых, чтоб прошили Вам процессор Атмега32 прошивкой находящейся в разделе документы. Фьюзы нужно выставить на работу с кварцевым резонатором 16 МГц. Прошивка 2.86. Плату можно спаять на макетке. У меня, к сожалению, нет времени сейчас паять... Все это выйдет Вам порядка 500 руб ...одна нога процессора управляет нагрузкой до 40 мА.
Последний раз редактировалось terminal; 24.12.2012 в 15:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] страница разработчика
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Планируется централизованное управление большим количеством светильников, т.е система не домашняя.
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
я понимаю что не домашнее, но если вам конвертер DMX-ШИМ нужен, то крайне интересно, а кто "рулящим" девайсом будет?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Рулить видимо будет пульт или компьютер. В частности светильники должны вставать на сценическое освещение...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
На компьютере нет DMX, значит вам конвертер ставить rs232(USB)-DMX, если вдруг компьютер затупит/зависнет или задержится на секунду с посылкой команды в шину DMX, весь ваш свет погаснет. не проще ли тогда искать решение rs232-ШИМ?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1403 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
P.S. Кстати, решение rs232-ШИМ мне тоже интересно - так сказать, для общего развития и возможного использования при появлении заказа...
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 27.12.2012 в 12:23. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
RS-232 предназначен для расстояний до 10 метров.DMX-512 до 1200 метров. При пропадании сигнала DMX свет не гаснет, а горит по последнему значению сигнала, которое задается от 0 до 255,таким образом можно не только регулировать включение и выключение, но и менять яркость. Конвертер USB-DMX есть на страничке ВК, тамже есть и ПО для управления.
Последний раз редактировалось terminal; 27.12.2012 в 14:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
по поводу rs232: есть такой замечательный интерфейс rs485 который работает на расстоянии 1,4км.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Может быть вообще две посылки одна утром на включение со значением 255 и одна вечером со значением 0 на выключение. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
если у вас некий шлюз, USB-DMX например, и в него по USB вы посылаете с компа одну команду утром, одну вечером - это возможно, тут надо смотреть как работает ваш шлюз. НО ЕСЛИ ВЫ оторвете от вашего шлюза DMX шину, весь свет погаснет.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
На другом конце ставится микроконтроллер, он не отключается, а просто перестает принимать DMX трафик, и переходит в режим ожидания DMX сигнала.
И что заблуждаться, у меня несколько собранных девайсов, на столе лежит. Последний раз редактировалось terminal; 28.12.2012 в 14:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Свет погаснет от того, что исполнительные устройства перестанут получать состояния своих каналов.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Ученик
Регистрация: 27.12.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Они перестанут получать НОВЫЕ данные. А что будут делать - зависит от их свойств. Или сохранят текущие состояния, или перейдут к некоторым начальным предопределенным величинам. В частном случае может и погаснуть, если предопределенное начальное состояние при отсутствии входного потока данных именно такое.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вопрос ******** У кого есть приборы работающие по протоколу RDM? Хочу потестировать свою программку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
только изменение состояние каналов(так скажем не по команде), часто критично, и не важно значение по умолчанию ON или OFF.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Ученик
Регистрация: 27.12.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Значит, если сигнал может сгинуть, нужны как раз такие приборы, которые именно сохраняют последнее состояние, а не переходят в некое начальное.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Профи
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 61
Вес репутации: 161 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Думаю, тут отталкиваться от конкретного оборудования нужно. Сейчас во многих приборах есть опция "переход в безопасное состояние" при неисправности канала управления. Т.е. можно указать, что должно делать устроиство: отключиться, перейти на max, предопределенное состояние или сохранить последнюю конфигурацию.
Последний раз редактировалось lightstudio; 05.01.2013 в 20:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Профи
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 61
Вес репутации: 161 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если смотреть на 3-х проводный DMX512, у него есть один большой недостаток - нет обратной связи с подчиненными. В случае помехи - кадр потерян или некорректен. Непрерывные посылки данных от мастера, кадр за кадром, это как то компенсирует. Если рассматривать единичные посылки, что то типа утром "включить", вечером "отключить", без обратной связи с подчиненным устроуством, выглядит очень ненадежно. Последний раз редактировалось lightstudio; 05.01.2013 в 21:13. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мое видео по RDM.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в разделе документы есть презинтация по RDM.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
не хочу плодить новые темы про DMX512, Реанимирую эту))
из разряда - ХЕЛП МИ!!! Есть 3 группы светодиодных светильников под DMX512. 1. светодиодная лента кусками по бассейну RGB 2. светодиодные аплайты в бассейне RGB 3. светодиодные прожектора на фасадах RGBW Задача - управлять синхронно всем этим, а также создавать какие то сценарии на отдельные группы... мне бы схемку или куда тыркнуться с этим...Как всегда-все очень срочно(( Главное понять решение и на чем.
__________________