Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
не хочу плодить новые темы про DMX512, Реанимирую эту))
из разряда - ХЕЛП МИ!!! Есть 3 группы светодиодных светильников под DMX512. 1. светодиодная лента кусками по бассейну RGB 2. светодиодные аплайты в бассейне RGB 3. светодиодные прожектора на фасадах RGBW Задача - управлять синхронно всем этим, а также создавать какие то сценарии на отдельные группы... мне бы схемку или куда тыркнуться с этим...Как всегда-все очень срочно(( Главное понять решение и на чем.
__________________
почти мАсквич)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вы уверены что светодиодные ленты работают по стандарту DMX512 ? Как правило у них другой стандарт,смотрите чипсет если ТМ1804 то это не ДМХ. Есть преобразователи 1804>DMX512 но в этом случае управляете только 512 каналами или 512/3= 170 светодиодами.
Последний раз редактировалось terminal; 24.04.2013 в 10:03. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Мастер
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 194
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Прекрасно управляют светодиодной нагрузкой 12-24 Вольт. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
если лампы по отдельности работают - значит проблема в шине.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". Последний раз редактировалось MrVengeance; 06.08.2013 в 23:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 06.08.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
шина используется стандартная из провода пвс 2х2.5 220V. Пробовал подключать схему каждый элемент отдельно к сети напряжения, эффект одинаковый. пришел к выводу что источник питания не причем. Сейчас на базе у меня собрана сеть: Ведущий контроллер - лампа - лампа - ... - лампа (всего 9 ламп). мигают 2 и 3 (на переливе света максимального к белому). при подключении еще 1 лампы мигают все кроме первой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик
Регистрация: 06.08.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
После долгих истязаний и проб был замечен факт: что на половине ламп не удается выставить адрес (просто мигает экран на выборе любого адреса). скорее всего просто дефект устройств.
|
![]() |
![]() |