Один изобретатель предлагает «энергосберегающее устройство» (ЭУ) , при подключении которого к одной люминесцентной лампе мощностью 40 (36) Вт согласно схеме, показанной на рисунке 10, потребляемая мощность светильника уменьшается в два раза.
Произведен опыт, в результате которого установлено, что: - потребляемый из сети ток светильником с люминесцентной лампой 36 Вт и электромагнитным ПРА составляет 0,37 А; - потребляемый ток светильником при подключении ЭУ – 0,19 А. На первый взгляд действительно имеется «сберегающий» эф-фект, но… Опровержение При подключении ваттметра в цепь питания светильника в обоих случаях (обычная схема и схема с ЭУ) его показания не изменились и составили 41 Ватт. Объяснение Потребляемая светильником полная мощность равна S = UI, (32) где U – действующее значение напряжения в сети, В; I – ток, потребляемый светильником, А; S = 220 • 0,37 = 81,4 ВА. Но в свою очередь полная мощность состоит из активной и реактивной составляющих S = корень(Q^2 + P^2), (33) где Q – реактивная мощность, вар; P – активная (полезная) мощность, Вт. Нас интересует только часть этой мощности, за которую платит потребитель, – активная мощность P = UI cos φ, (34) где cos φ – коэффициент мощности; для люминесцентной лампы cos φ ≈ 0,5; P = 220 • 0,37 • 0,5 = 40,7 Вт. Из этой мощности выше 36 Вт потребляет люминесцентная лампа, а 40,7 – 36 = 4,7 Вт (12 %) составляют потери в ПРА. Из формулы (33) реактивная мощность будет равна: Q = корень(S^2 - P^2), (35) Q = корень(81,4^2 - 40,7^2) = 70,5 вар. При подключении конденсатора емкостью 3,8 мкФ в цепь светильника осуществляется компенсация реактивной мощности на величину 57,7 вар, т.е. светильник будет потреблять только 70,5 – 57,7 = 12,8 вар реактивной мощности. По формуле (33) определим полную мощность скомпенсированного светильника S = корень(12,8^2 + 40,7^2) = 42,7 ВА. Из формулы (1) ток будет равен: I = SU , (36) I = 42,7220 = 0,19 А. Потребляемый из сети светильником с люминесцентной лампой ток уменьшился при включении конденсатора аналогично результатам опыта с ЭУ, но, как и в эксперименте при подключении ваттметра, потребляемая активная мощность из сети осталась неизменной. Расход электроэнергии светильником не уменьшится, а деньги за такое липовое «энергосберегающие устройство» могут быть потрачены большие. Вывод По уменьшению потребляемого тока светильника с газоразрядной лампой нельзя судить об уменьшении потребляемой активной мощности, следовательно, об экономии электроэнергии. Уменьшение тока может быть вызвано простой компенсацией реактивной мощности. P.S. Вышеизложенный материал относится только к светильникам с газоразрядными лампами и электромагнитным ПРА. Если у Вас электронный ПРА, то ошибочно за косинус фи может быть принято наличие гармоник тока высшего порядка (больше 50 Гц). |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Игорь, Вы совершенно правы! Через конденсатор, включенный параллельно цепи ГРЛ+ДРОССЕЛЬ, протекает ток, который обладает только реактивными свойствами. Конденсатор почти ни имеет активного сопротивления. Поэтому ни какого уменьшения действующего значения тока через лампу быть не может!
Изменяются только реактивные составляющие полного тока! Таких изобретателей пруд пруди !!! ![]() ![]()
__________________
Светотехник-инженер Последний раз редактировалось KALAN; 26.08.2009 в 23:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Banned
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Московская область
Сообщений: 96
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Может еще про лямбду написать ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Можно, но лучше про необходимость отличия cosf и лямбда. Даже увидел как это можно в первом приближении сделать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] смотрим характеристики Elgo ADVISION. Коэффициент мощности - 0,933 (это лямбда) Коэффициент нелинейных искажений (THD) - 11.8 %. (это доказательство лямбды). А это только один аспект отличия лямбда от косинуса фи [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Кто еще плохого про лямбду знает??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мне не совсем ясно, как связать аналитически коэф. мощности с коэф. нелинейных искажений (THD). Последний показывает процентный состав высших гармоник в сигнале.
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 461 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Однако, если производитель заявляет коэф. нелинейных искажений равным..., то это уже не косинус фи. В расчете потерь электроэнергии в линии и выборе сечении линии придется применять несколько методов расчета (по реактивной и по высшим гармоникам). Можно будет оценить также вклад этой несинусоидальной нагрузки в искажение НАПРЯЖЕНИЯ в точке общего присоединения и проверить допустимость по нормативам ГОСТ 13109. Сегодня такие расчеты в проектах делаются только при внедрении установок ТВЧ или выпрямителей большой мощности. Наверно завтра при массовом внедрении полупроводниковых блоков питания придется такие расчеты делать в светотехнических проектах. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 420 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Светотехник-инженер |
|
![]() |
![]() |