![]() Цитата:
Вы никаких замеров не проводили у себя?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
а зачем 2 темы сделали????????
__________________
почти мАсквич)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Просто вопрос очень срочный. Необходимо подписать документацию, а начальство с заказчиком бодаются, каждый пытается скинуть с себя ответственность за оборудование. Я тут между двух огней...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вот так выглядит одна из сгоревших ламп.
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У меня был такой случай, на одном предприятии начали греться и гореть двигатели, которые по сути были недогруженные. Напряжение и ток были в норме. При более детальном анализе, оказалось что с сети с соседнего предприятия лезут высокие гармоники на которые амперметр не реагировал а электротехническую сталь они разогревали.
Тут стоит сперва проанализировать чем отличаются светильники где лампы сгорели от тех что еще работают. Посмотреть куда идет фаза а куда ноль. Схему включения. Мегомметром прозвонить все цепи и дроссель на корпус. Похоже что кратковременный пробой дросселя и на лампу кратковременно идет напряжение сети. Но это только гипотезы. Представленные фото свидетельствуют, что ток превышал нормальный в несколько раз. Это может быть даже кратковременное превышение. Можно выложить фото тех ламп, что еще работают. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
почти мАсквич)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() А у вас питание щитов освещения осуществлено с силовых щитов или от отдельной свтавки ТП?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Если произошел даже кратковременный пробой дросселя - каким образом тогда дроссель в дальнейшем обеспечивает номинальные параметры на лампе если изоляция повреждена? Либо каким образом происходит этот кратковременный пробой? Получается что обмотка остается неповрежденной?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Пробой может произойти, например, по поверхности дросселя - по каналу, оставленному каплей конденсата и после высыхания пробой не повторится. Обмотка останется неповреждённой.
Однако, как правило, любой пробой оставляет следы из обугленных материалов и эта угольная дорожка в последующем является проводником... В случае питания светильников токами высокой частоты, предсказать поведение разряда в газовой горелке довольно сложно, при том, что дешёвые измерительные приборы эти токи высокой частоты даже не всегда способны адекватно замерить. |
![]() |
![]() |