| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
МГЛ 250 Вт Филипса работают на токе 2,2 А, как бы теоретически они не должны работать с дросселем на 3 А. А в Вашем случае все наоборот. Может надо еще раз посмотреть характеристики дросселя?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 528 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С лампами ФИЛИПС надо аккуратнее с их рабочм положением:
HPI-T Plus 250w/645 E40 MASTER.179890 = рабочее полож. горизонтальное +/- 20гр. HPI Plus 250W/745 BUS E40 MASTER = рабочее полож.вертикальное +/- 15гр Кстати, а лампам ОСРАМ -любое положение допускается. PS и про лампы МГЛ ОСРАМ 250Вт ничего плохого сказать не могу.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
А светильник в любом случае полностью тестировать придется.
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. Последний раз редактировалось s@m; 16.06.2011 в 11:44. |
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Вы писали, что напряжение сети завышено, а на сколько? |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
Напряжение порядка 235 В, колебания до 18%. В сети 3,9,15,21 гармоники.
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уууу... Это как бы означает что мгновенное может превышать и 300 В...
А в связи с чем такое счастье? Можно убрать 235 и гармоники? Как вы знаете МГЛ допускает отклонение U +-5% А у Вас насколько мне понятно - аж 30% от номинала, да еще и гармоническая составляющая... (Откуда???) Так что похоже виновата все же сеть...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
|
|
|
|
#7 | ||
|
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
Цитата:
Видимо все-таки сеть...но вот теперь надо выяснить слабое место в светильниках...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
||
|
|
|
|
|
#8 |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
235 - в принципе, в пределах допустимого.
18% - в какую сторону колебания? гармоники... гармоники - хороши для теоретического осмысления принципов происходящих в реальных сетях процессов, однако, разложение формы питающего напряжения на гармоники хороша лишь в теории. На практике в сети зачастую присутствуют именно высокочастотные помехи, связанные с тиристорными регуляторами и другими силовыми электронными устройствами. Эти помехи не носят ярко выраженного систематического характера, а влияние на систему оказывают весьма значительное. Теоретически формулами их описать для общего случая невозможно. Поэтому даже не поминайте высшие гармоники в суе, ибо нафиг они вам не нужны. Сдали ТОЭ и забудьте про эти гармоники. В реальной жизни они, как правило, никакого практического применения не находят. Только в теории. Есть коэффициент мощности (частный случай для сетей с пассивными нелинейными элементами - cos fi) - вот этими понятиями и оперируйте. Оставьте гармоники преподам в институте. ![]() Когда я говорил, что лампы - отстой, то имел в виду, что лампы могут оказаться не настоящим Osram - китайцы не дремлют, ох не дремлют!!! |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати насчет коэффициента мощности, а как себя чувствуют компенсирующие конденсаторы? И есть ли они? Ведь при таком обилии гармоник они первыми должны страдать.
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
Конденсаторы есть, на каждом светильнике, если не ошибаюсь по 32 мкФ... Вот ждем теперь светильник с завода, посмотреть НАСКОЛЬКО он себя плохо чувствует...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
+18%, ниже номинала практически не опускается.
А разве наличие высших гармоник не увеличивает значение реактивной мощности, тем самым снижая упомянутый cos fi?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
|
|
|
|
#12 | |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Короче, сейчас рассуждать о качестве электроэнергии, оперируя лишь гармониками и cos fi - некорректно. А, поскольку разряд в газе обладает нелинейными характеристиками (ВАХ, АЧХ), то и установить причину выхода ламп из строя лишь на основании теории гармоник вряд ли получится. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.06.2011 в 10:41. |
|
|
|
|