Схема наипростейшая. ЭПРА подключается в соответствии с обозначениями на клеммах ЭПРА к питающей сети и к патронам ламп. Всё. Кроме ЭПРА никакой начинки в светильнике нет. Всё ненужное (дроссель, стартер, конденсатор) - выбросить.
Можно поставить 2 отдельных ЭПРА в светильник, чтобы при перегорании одной лампы не отключались все лампы в светильнике. Например, обычный светильник с ЭПРА 4х18 Вт: 10641830 418 ARS/R 595 HF - 1273,95 Светильник с 2 ЭПРА 2х18 Вт: 10641832 418 ARS/R 595 2HF - 2053,01 Кроме того, что в коридоре не получится тёмного участка, если перегорит одна лампа, так ещё и можно управлять этими ПРА по отдельности, например, задействовать как дежурное освещение, а вторую половину светильника отключать за ненадобностью в нерабочее время. При этом равномерность освещения сохраняется (в отличие от выключения светильников через один). Тоже экономия электроэнергии и ресурса ламп. Последний раз редактировалось Alexiy; 14.01.2011 в 14:21. |
![]() |
![]() |