Допустим, 1 светильник с 4 лампами по 18 Вт или с 2 лампами по 36 Вт (итого суммарный номинал ламп 72 Вт)
1. Экономия на электроэнергии в год (разница в энергопотреблении): ЭмПРА - 85-95 Вт ЭПРА - 70-75 Вт Умножаем разницу (примерно 20 Вт) на количество часов наработки в год и стоимость 1 Вт ч. 2. с ЭПРА лампы работают дольше. Насколько дольше - сложный вопрос - зависит от самих ламп и ПРА. Но экономия на лампах (покупка и демеркуризация) и работе по обслуживанию (особенно в труднодоступных местах) 3. хороший ЭПРА имеет коэффициент мощности не менее 0,96, а обычный ЭмПРА - порядка 0,85-0,9. Отсюда получаем экономию на реактивной мощности. |
![]() |
![]() |